大家在施工中,消防喷头安装是否都是在系统试压,冲洗合格后进行?有没有不试压、不冲洗就安装的?

如题所述

不冲洗会堵喷头,不试压会漏水,带喷头试压不会崩喷头。喷头的试验压力是3MPA,180秒不爆合格。一般的试压不会打爆喷头的。追问

自动喷水系统水压试验的压力应该是多少?你们都是在水压试验和冲洗再安装喷头的么?

追答

水压实验压力看设计说明。安装工艺自己决定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-11
不冲洗会堵喷头,不试压会漏水,带喷头试压会崩喷头。追问

带喷头进行水压试验会崩喷头?自动喷水系统水压试验的压力应该是多少?你们都是在水压试验和冲洗再安装喷头的么?

追答

GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》"5.2.1喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。检查数量:全数检查。检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。"这是强制性条款。
水压试验压力为系统设计压力的1.5倍,约1.4-1.8MPa,因试验时压力不稳定,且稳压时间超过30分钟,喷头会崩的可能性还是不小。

追问

喷头进场后还要做密封性能试验么?

追答

要,抽查。按3.2.3条第5款,抽1%且不少于5只。这同样是强制性条款。
GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

3.2.3喷头的现场检验应符合下列要求:
 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求;
 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
 5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
 检查数量:抽查符合本条第5款的规定。
 检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。

相似回答