我们厂是一家服装厂,建筑厂房按要求装有消防栓,是否还需要配灭火器?多少平米配一个灭火器?请教!

个人意见:

1、你的场所为中危险级火灾场所,每一A的保护面积为75平方米(A为灭火器的灭火级别,一般灭火器的铭牌上都有说明)。按此标准换算,加装消火栓后再乘0.9。

2、灭火器的保护距离为20米即可,以放置点为中心,半径20米的范围。

3、每一配置点不少于两具,不多于5具。

4、配置的灭火器最好为水成膜泡沫灭火器,大小以职工的能力素质确定。最好不要配置ABC干粉灭火器,这东西灭火效果的实在不在恭维。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-24
各地标准不一样,也没有明确的配置,只需要在集中防火区,易燃地点设置,全套的防火设备,还要有消防通道,就是说发生火灾时,消防车能开过去的通道。
第2个回答  2010-10-24
哥们你哪的啊,大城市的话只有消火栓消防验收困难哎
第3个回答  2010-10-24
要,3平米配一个灭火器。保证没错。