55问答网
所有问题
1250变压器低压侧电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-16
假定是三相变压器,且变压器的低压侧额定电压是0.4kV
其额定电流=1250/0.4/1.732=1804.3A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGFGIIcc488GGI8ecFL.html
其他回答
第1个回答 2016-12-15
是1804.3安
第2个回答 2016-12-15
1900A左右
相似回答
请问
1250
KVA容量的
变压器
,到
低压
柜之间的铜排选用
多大
的规格?_百度...
答:
1250KVA变压器低压侧电流约1800A
,铜排规格根据变压器接点宽度可选用100*8或80*10。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器...
请教:
1250
KVA配电
变压器低压侧
用
多大
吕排?多大开关?
答:
其实1250KVA配电变压器低压侧的电流是1504A
,选用100*8大的铝排,截流量是够用了,可能满足不了动、热稳定的要求,建议选用100*10或100*12的铝排。可以2500A的开关。
1250
KVA的
变压器低压侧电流是1800A
,每相用3根150和3根185电缆并联使用...
答:
1250KVA的变压器低压侧电流是1804.3A
低压侧铜导线总面积选用:1500平方毫米 每相用3根150和3根185电缆并联使用,负荷在70%以内可以,负荷达80%导线会发热,因为这个导线不是说换就换,必须按照变压器容量布线。
1250
KVA的
变压器
高压、
低压
端都用
多大
的电缆,急1谢谢!!
答:
低压侧电流一般在1800A左右
,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考 ...
1250
kva 10/0.4
变压器
能够长时间运行的高
低压侧电流
各
为多少
?允许的冲...
答:
1250
kvA, 10KV/0.4KV
变压器
,
低压侧
额定
电流为
:1804A 高压侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
大家正在搜
1250变压器额定电流是多少
1250变压器低压侧额定电流
250变压器最大电流是多少
变压器低压侧电流计算
10kv高压电流换算成低压电流
630变压器额定电流多少
变压器高低压电流关系
1000kva变压器额定电流
100变压器额定电流
相关问题
请问1250KVA容量的变压器,到低压柜之间的铜排选用多大的...
1250KvA变压器每相可以承受多大电流
1250kva的变压器高压端的电流怎么算
1250千瓦的变压器的额定电流是多少
1250kva干式变压器负荷电流400a左右,正常温度是多少...
10KV变压器高低压侧电流怎么算
1250va变压器多少电流
1250KV的车间变压器的低压侧计算电流为1800A