空调雪种问题。一个很低级而好像很少人注意的问题。望老师指点。关于压力问题。。。

空调雪种问题。一个很低级而好像很少人注意的问题。望老师指点。关于压力问题。。。很多人说R22非变频工作时低压的压力在3.8-5.5之间 也有说4.5-5.0之间 单位是公斤平方厘米。。。不过我自己的空调之前由于补机油过多压缩机工作低压测得压力得知是7.0巴。那我也没觉得空调有异常啊。。。。。
我怀疑是否空调的压力与温度有关呢???我很怀疑。这边夏天室外温度40度以上的。空调内压是否与机油类似温度高变稀???

对于分体式家用空调来说,使用R22冷媒制冷系统运行,室外环境温度35度,室内回风温度27度情况下,在室外机低压截止阀针阀上测得的冷媒压力表压数值在4.9 bar左右。
这里面的前提条件是,制冷模式,室外35度,室内27度,R22冷媒。
室内外环境温度越高,这个测得的冷媒压力值越大。
环境温度40度压力达到7bar是不正常的,冷冻油过量导致冷凝器散热能力变差,这个压力值也会升高。追问

那我是先排掉一些机油再把雪种加到7巴 还是直接把雪种再打一两个压进去打到1MPA左右 40度左右的室外温度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-20
你太累了,热胀冷缩