第1个回答 推荐于2017-11-23
左面和右面的是什么东西?是墙吗?
如果是墙的话,这个阳台就不是悬挑构件了,因为在阳台根部(底部)与阳台连接部位会有混凝土梁,阳台板配筋是按双向板考虑的,其受力也跟悬挑构件的受力不一样,如果是那样的话,如上面所说的,楼板的荷载一般是200kg每平米,你这里面放的东西没多大问题。
如果两边不是墙,阳台是悬挑的话,你砌的那道砖墙、加上玻璃的重量,还有橱柜、冰箱、洗衣机等等,这些荷载都是永久荷载,跟活荷载不同,对悬挑构件的影响还是很大的,我不敢贸然说有问题,但也不能确定就没问题,只是给你个建议:
如果非要放在阳台的话,尽量靠内侧放置,调整下布局,把砖墙、洗衣机、冰箱等放在阳台靠屏幕下方的位置,那样效果会好很多。另外,如果条件允许,别用空心砖了,用水泥板,或者硅酸钙板做隔断,尽量减轻荷载。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-10-21
一般结构设计上来说,阳台荷载按200kg/平米计算的。你可以自己算下阳台面积和估计下那些后来添加上东西的总重量,如果不超过3.9*1.5*200=1170kg,肯定没问题的。如果不超过1.4倍(这是考虑最不利情况时荷载计算时所乘的系数),也没有问题。当然最好把人的重量也加上去。
因为结构规范已经考虑到了可靠度的问题,在实际工程中,如果施工合格且设计符合规范的话,你的阳台在极限状态下应能承担2倍以上的自重,外加400-500kg/平米的外荷载。当然那样的话可能会产生较大的裂缝和变形,不好看,且容易使钢筋锈蚀,对结构耐久性不利。
一般来说,设计上都是很保守的,应该不存在问题;只要工程质量没什么毛病,从图上看,你的装修应该是没有问题的。
第3个回答 2010-10-23
可能你有点过虑了,只要是正规设计施工的,加这点荷载没什么问题,假如阳台两边的墙测材料还是240的实心砖,阳台外沿有边梁(就是你封窗不能一直封到阳台板底)就更没问题了。不过你加的那个空心砖隔断应该是不到顶的吧?否则和冰箱一起挡光,屋里会挺暗的,还有冰箱和洗衣机不能太大,压抑。其实半高隔断用空心砖还不如立砖,还薄。
第4个回答 2010-10-21
阳台活荷载取为2.5kN/m2,也就是设计时是按照楼面板荷载为每平方米布置200kg来计算。
真要准确算得话,要包括柜子、电气、厨具还有人和灌满水的桶。。。= =||
一般是没什么问题的。