变压器容量160.如果要将功率因素提高到0.85。求功率因数补偿的电容大小?

总有功电量:1627.总无功电量5142.功率因数0.3.变压器容量160.请问如果要将功率因素提高到0.85,需要多大的电容?安装补偿柜的话需要多少钱?只有30财富了,全部奉上。

月平均功率因数为0.3是用电量过少导致的,一般负载的平均功率因数约0.7附近,若从0.7提高到0.9(补偿略高于标准0.85)时,每KW负载需电容补偿量为0.536KVra,需总电容量:

160×0.8×0.536≈69(KVra)

以每个电容为16KVra,按5个组成一个自动投切电容补偿柜计,价格约6000元附近。

因月用电量过少,变压器无功损耗最低限额约3460度(不用电也是该数),这部分在低压计量时是以无功电表度数相加后计算的,尽管视在功率因数补偿接近0.9也是不能达标的,若有功月电量越过1.5万度才有可能达标。用电量过少最好是变压器降容,小于100KVA不考核功率因数。

参考月平均功率因数公式就会明白其中关系的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-20
根据你提供的有功电量和无功电量可以算出你的功率因数为0.30167
视在功率=160,要提高到0.85所需补偿的无功=160*0.30167*(TAN(ACOS0.30167)-TAN(ACOS0.85))=122.88
补偿电容一般按照1kvar18考虑的话。122.88*18=2211
再加上个柜体
预计3000-3500就可以搞定了。
你的问题主要是负载比较小,变压器无功损耗较大造成的。
单纯的补偿电容器可能会很好的解决问题,如果想从源头上解决问题,建议你把变压器降容到100KVA,这样子供电局不会考核你的功率因数,我觉得不会存在过载的问题。
综合投入来说,我建议你做一个130Kvar的电容补偿柜,成本较小。
第2个回答  2010-10-20
你可参考xykk8899网站,无功补偿容量的确定:http://www.xykk8899.com/index51.html