这个图看不太懂,A,B,C是三个变电所。

书中文字:当K2点发生短路时,应由距短路点最近的保护3动作,断开QF3断路器将故障线路BC切断,变电所A,B继续供电。当K1短路时,则应由保护1和保护2动作,分别断开QF1和QF2断路器。

图中发电厂发出的电看着就像是分三路分别到的A,B,C三站的?但看文字电是先到A站,然后A站再输送到B站的。当K1短路时,书中说两个保护都动作,其实只需要保护1动作,QF2不断开,也保护了后段线路吧?

图中的“G”既可以看作是发电机,也可以看作是电力系统的电源。从G输出的电能,接于一级的A配电站。A配电站一般是和G在同一位置的,其中的QF1、QF5都位于该配电站内;从该配电站引出两条回路,采用放射式配电方式,输送电能到B配电站。图中,QF2、QF3、QF6、QF7都位于B变电站内。从A变电站过来的两路电源,在B配电站并联运行,然后再输送到下一级的配电站(如C配电站)。图中采用的都是放射式接线方式,A、B、C三级之间是串联的关系,并不是发电厂分三路分别到A、B、C的。

另外需要说明的是:A、B和C三个站之间的电压是相等的,所以他们都是“配电站”,而不是“变电站”,变电站进出线电压是不相同的。

追问

谢谢老师,书中的是变电所,我打错了打成变电站了。变电所和变电站应该是您讲的两个吧

追答

变电所/变电站含义是一样的,配电所/配电站含义是一样的。“变”和“配”的差异,就在于看系统中是否存在变压器:有变压器的称为“变电站”,无变压器的称为“配电站”。严格来讲,课本上的说法有些不太严谨。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-17
k1点短路时,为保证电源继续从QF5、QF6向变电站 B、C送电,保护1、2都必须动作,以便彻底隔离短路点。如果只有保护1动作,保护2不动作,对于B变电站的母线来说,短路故障还在的。本回答被网友采纳