电源浪涌保护器如何选择?

如题所述

电源浪涌保护器选型的标准及注意事项如下:

1.进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器或II类试验的浪涌保护器作为一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置II类或III类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装II类或III类试验的浪涌保护器作为精细保护。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。

2.浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW

3.当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器之间的线路长度效率5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置和劣化显示功能。

4.根据雷电防护等级,用于电源线路的浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数如下:



5.电源浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值。

6.电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。

7.入户处一级电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于规定值时,应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器。当一条线路上设置多级浪涌保护器时应考虑他们之间的能量协调配合。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-26
1、总配电柜安装第一级浪涌保护器,T1试验的产品,可以选AM-10/350(25KA 4P)
满足国标要求。
2、分配电柜安装T2级浪涌保护器,40kA,可以选AM40A
3、末级防雷选AM20C275,Up:1.2kV
如果过国标验收项目,按上面配没什么问题。
不过浪涌保护器选型不是一成不变的,很多时候根据不同的情况会有调整,可以咨询安迅防雷。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-09

浪涌保护器的选择不难,与厂商沟通一下,就会推荐比较符合你要求的防雷器。

1.根据用途,浪涌保护器可分为三大类:电源防雷、信号防雷和天馈线防雷。

2.电源防雷浪涌保护器:按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。

3.单纯考虑浪涌保护器残压越低越好,并不全面,并且容易引起误导,首先,不同产品标称的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础。

4.网络信号防雷器适用范围,用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护。

5.信号类电涌保护器:主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害。

6.对相同工作电压下的RF传输同样适用,集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。