家用全自动增压水泵用了一段时间又不能用了、检查一下自动开关又能用,反复的

我家用的全自动增压水泵使用上一段时间后就停止工作了,但是检查一下自动开关后的弹片、电源线之类的部件又能工作了,但时间不长重复出现原来的问题,是什么原因造成的、又如何解决呢?

首先确定的是,自动不起作用,与管道材质、热水器容量等等无关,关键点在你们家的水泵自动控制这块。
不知道你们小区供水的模式。
如果是闭式供水模式,则楼下的供水压力比你家的压力大是正常的。
如果是开式供水模式(通过屋顶水箱向下流淌),增压泵应该可以正常启动。
如果你家的水龙头能出水,增加增压泵是可以的。
如果出水龙头的水极小或不出水,直接拨打自来水公司的电话让他们解决。实在不行的话,就增加自吸式增压泵。这样的话,就是水泵进口水很小也不怕。
最坏的情况就是水泵自动不正常,谁也不能说谁的产品100%合格正常。

但是回到问题的根上来说,可能是你自动控制这块没有调试好(这个要看具体产品的说明书了或厂家)。
注:卖家如果说水压不够而导致水泵不能启动的话,纯粹的是扯淡。
1.如果水压不够的话,水泵在自动时应该会不停的运行才对。
2.压力超过设定值的时候不启动也正常(具体要调试)。
3.缺水保护动作(这个功能家用水泵一般是没有的,只有专业供水设备上有,还有就是你们家水龙头肯定能流出水来,只是压力小罢了)

关键还是调试……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答