格力空调制冷正常制热显示E1,开制冷正常电流8.5安左右。开制热5分钟左右电流在16安左右外风机还在转,管温换了新的20K,内机风量还蛮大温度还蛮热,可是还是显示E1
E1为系统高压保护。外机管路上接的有个高压开关,然后通过连接线把通断信号反馈给主板。如果系统压力过高高压开关就会断开,内外机停止工作,面板显示E1,并不停闪烁。
格力空调制热过一段时间后出现高压保护,需要先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除,一般都是后者。
形成E1故障的原因有下面几种情况:室外机相序电流导致保护电路板坏了。氟利昂加太多引起高压保护器断开。室外风机坏了,空调外机风扇不转动,导致保护器断开。室外机积了太多尘土、太脏了导致空调过热保护。
扩展资料
格力空调故障代码:
E1 系统高压保护
E2 内机防冻保护
E3 系统低压保护
E4 压缩机排气保护
E5 低电压过流保护
E6 通讯故障
E7模式冲突
E8防高温保护
E9防冷风保护
F1 室温开,短路
F2 内管温开,短路
F3外环温开,短路
F4冷凝器管温开,短路
F5 外排气管温开,短路
H1化霜
H2静电除尘保护
H3压缩机过载保护
H4系统异常
H5模块保护格力空调维修
FC 滑动门故障
参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码
格力空调制热过一会显示E1是一种故障代码,这个代码的意思是压缩机高压保护。
格力空调制热过一段时间后出现高压保护,需要先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除。
扩展资料
空调使用注意事项:
1,电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
2,室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
3,室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
4,若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
5,有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
6,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;
7,房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失;
8,玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;
9,室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;
10,空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高;
11 ,睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节;
12,室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机;
13,室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;
14,空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档;
15,窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟;
16,空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);
17,分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;
18,当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正;
19,发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修;
20,空调器不使用时应及时拔掉电源;
21,空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机;
22,带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器。
参考资料:百度百科-空调使用注意事项
参考资料:百度百科-格力空调代码
本回答被网友采纳E1是高压保护/系统高压保护/压缩机高压保护,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力全国统一客户服务热线4008-365-315进行服务预约。