空调室内机漏水原因:机体的安装不当,排水管不良,配管上结露水,室外热交换器滴水。

针对每个漏水原因的解决方案:

1、机体的安装不当解决方案:移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。

2、排水管不良解决方案:使用高压的水枪和专用的空调清理工具疏通排水管。请空调的售后来对空调的排水管进行更换维修。

3、配管上结露水解决方案:拆开胶布检查一下保温的材料是不是老化或者是封闭不当,如果发现保温材料出现缝隙或者是偏薄的现象时,将配管重新包裹,更换掉老化的保温管保持配管的密闭性。

4、室外热交换器滴水解决方案:用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰尘。

扩展资料:

空调内机漏水原因解释:

1、机体的安装不当:

由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜。

2、排水管不良:

时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。

3、配管上结露水:

当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。

4、室外热交换器滴水:

空调长时间没有清洁,过滤网上赃物严重,导致蒸发器沾满灰尘,引起亲水铝箔亲水性变差。

参考资料来源:人民网-质量问题还是安装不当?空调缘何漏水?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-17
挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  6、热交换器滴水:
  1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,尽量让内机下方和墙稍微有点距离,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。
  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
  其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-13
室内机之所以会漏水,有以下几种情况:
1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
2.
排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4.热交换器滴水:
1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。
2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理。