第1个回答 2019-10-17
站控层、间隔层、过程层,一般是指变电站计算机监控系统的布置型式。
站控层设备,一般包括后台监控电脑(监控软件)、五防系统、与调度端和变电站端通信的网络通信设备等。
间隔层设备,就是每个间隔的自己的测控设备,35kV及以下一般是保护测控一体化配置,110kV及以上保护和测控一般是分开的。
过程层,一般指在站控层和间隔层之间的通信设备,比如智能变电站里面的GOOSE交换机。
上述内容,一般都是电气二次专业来设计。
相似回答
什么是数字化
变电站
,简述其特点
答:
数字化
变电站
是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化
二次
设备分层(过程层、间隔层、
站控层
)构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站 特点 (一)智能化的一次设备 一次设备被检测的信号和被控制的操作驱动
回路
经过重新设计,...
浅谈当前数字化
变电站
的技术基础与特征
答:
同时,智能化一次设备提供了数字化变电站技术基础,通过数字程控器与数字公共信号网络进行连接,有利于
变电站二次回路
。同时,光电数字及光纤也代替了传统的强电模拟信号与控制电缆。更加节省了变电站的电缆用量、减少占地面积,缩短了数字化变电站的投运周期及电子式电压互感器的电气距离。更为重要的是通过智能化一次设备,数...
你们能告诉我智能组件的基本功能有哪些吗?
答:
智能电网综合智能组件总体来讲还处于发展的初级阶段,还有一些关键技术需要解决,智能插座是物联网家居里面基本的一项,内置无线连接模块,通过智能手机的客户端来进行功能操作的插座,最基本的功能是通过手机客户端可以遥控插座通断电流,设定插座的定时开关。功能很多,看你具体买的智能插座的功能实现。品牌推...
站控层是否属于变电站二次回路?
答:
、五防系统、与调度端和
变电站
端通信的网络通信设备等。间隔层设备,就是每个间隔的自己的测控设备,35kV及以下一般是保护测控一体化配置,110kV及以上保护和测控一般是分开的。过程层,一般指在
站控层
和间隔层之间的通信设备,比如智能变电站里面的GOOSE交换机。上述内容,一般都是电气
二次
专业来设计。