台达变频器模拟量4-20ma接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-04
出现负数只能说明一种情况,你接线有问题,搞清楚两线制和四线制以及台达接线原理就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8Q4L8ccGRcIGc4R84.html
相似回答
请教
台达
VFD-M
变频器
设置以及控制回路。
答:
接线:4-20mA,+端接变频器ACI,-端接变频器GND
。启动停止信号,M0和GND端子。设置:P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。P01设置为01,运行信号来源外部端子。P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
台达变频器4-20ma模拟量
电流信号怎么设置
答:
设置步骤如下:1、主菜单中找到“系统设定”选项。在系统设定菜单中,找到选择“
模拟量
输入”选项。2、在模拟量输入界面中,找到AI1通道进行操作。在可用参数列表下拉菜单中寻找一个于SignalSource更改为Customized。3、找到相应字段调整
4-20mA
电流范围对应的电压值。
台达变频器
VFD-M的两个变频器的两块电路板可以对换吗?谢谢
答:
主板的话没问题。区别在于整流,滤波电路和后面的开关电源电路。开关电源输出电路电压,都是一样的为cpu,输入输出端子,故障检测电路,控制电路供电,电压及线路都一样,可以替换。
台达变频器模拟量4-20ma接线
答:
出现负数只能说明一种情况,你接线有问题,搞清楚两线制和
四
线制以及
台达接线
原理就好了。
台达
04AD-E2模块接2线式传感器输出
4-20MA
的电流 的接法是这样么_百度知...
答:
两线制传感器,传感器电源接正24V,传感器的输出接模块的V+I+短接,I-接电源的0V。如果使用了