我有一台10KV的三元件高压计量箱,请问能接两元件的电表吗?
如果能接,B相电压如何接线?B相电流短接还需不需要接地?会影响误差吗?误差大概是多少?
举报该问题
推荐答案 2010-11-10
能接,但可能有误差。注意应把不接入电能表的B相电流互感器的二次侧短接。B相电压仍需接入电能表。可是据我所知,一般10V高压计量箱都是二元件的啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8LcFcI8.html
相似回答
10千伏
高压计量箱
里电流互感器变比国家标准是多少?
答:
10千伏
高压计量箱
电流互感器精度为0.2S级,产品分为
两元件
和
三元件
两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线
电能表
。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为Y/Y接线。接线二次相电压为400/√3可选用380V三相四线电能表。
高压
组合互感器的
10KV
接线图怎么接
答:
sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1
接1,
5号端子反之亦然
计量箱
上有几个端子.ABC相对abc端子分别
接电表的
2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,
10KW 1250KWA变压器应装什么型号
的电能表
电流互感器
答:
要看怎样计量,高供高计:如果用
两元件高压计量箱
就用三相三线制
电表1
.5(6)A的,组合互感器的电流互感器采用100/5的(电流计算:1250/1.732/10=72.1709A);如果采用三原件高压计量箱就用三相四线
电表,电表
容量和互感器变比不变。高供低计:电表使用三相四线电表1.5(6)A的,电流互感器采...
10kv的高压
电流互感器里面有多少铜?
答:
一般的10千伏电流互感器,就3*0.3厘米这样,重量就是1~2斤。10千伏
高压计量箱
电流互感器精度为0.2S级,产品分为
两元件
和
三元件
两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线
电能表
。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为...
如何根据变压器容量及高压侧额定电流来选用
10KV高压计量箱
答:
其实
高压计量箱
为二次设备,电压取之电压互感器,电流取之电流互感器。箱内采用的有功电度表应为
两元件电度表,
额定电压100V,额定电流应与电流互感器额定二次电流一致,即电流互感器额定二次电流为5A
,电度表
额定电流就选5A的,电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。计量电度为电度表示数乘...
大家正在搜
10kv高压电表计量方法
10kv高压计量表接线
10kv高压计量箱变比
10kv高压计量箱型号
10千伏杆上高压计量箱
315高压计量互感器接线图
高压计量箱
高压计量箱互感器区别
高压计量箱怎么算负荷
相关问题
高压计量箱三元件与两元件的区别?
电流互感器是三元件的57.7/100V,是否可以用两元件的1...
为啥10KV互感器有两个的也有三个的?
高压计量箱区分
请问10KV高压计量箱配三相三线有功电子表的接线图是怎么接的
大客户有功电能计量采取三相三线两元件电能表计量,请问下两元件...
10KV组合式互感器(三相四线制)三元件,接三相三线电能表,...
10KV高压柜如何安装电量表,需要什么配件(如:1个电表,需...