钢筋螺纹连接需要焊接吗?

如题所述

钢筋螺纹连接作为防雷引下线需要焊接的。

作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。

建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝饱满。

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。

要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因素决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,进行准确设计。

扩展资料:

防雷接地的种类:

1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

参考资料来源:百度百科--防雷接地

参考资料来源:百度百科--防雷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答