对配电变压器保护用电流互感器的变比选择按以下顺序较为合理:
首先,应按继电保护的要求选择变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时。
其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的电流互感器。
再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。
此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感器动稳定的校验作为重点。对于配电所的进线柜.联络柜等柜内电流互感器的变比选择,与变压器保护用电流互感器的变比选择类似。而对于由降压站引至分配电所的 10kV 供电线路的保护,需注意,此时一般采用DL 型继电器进行保护,并采用过负荷及带时限电流速断保护,为了保证选择性, 过负荷保护装置动作时限一般取1.0~1.2s(下级保护装置动作时限按 0.5s 考虑), 带时限电流速断保护保护装置动作时限一般取 0.5s,显然在次条件下电流互感器动稳定对变比得要求将大大提高, 已成为影响变比的主要因素,应引起足够的重视。
一般规定
(1) 额定一次电压和电流
1) 电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压。
2)电流互感器的额定一次电流应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流、额定短时热电流及动稳定电流。
3)额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
4)套管式电流互感器的额定一次电流应根据安装的电力变压器容量确定。通常取变压器容量计算出电流值的1.0~1.2倍。若要考虑到线路保护可以适当增大,并将额定一次电流修正到“GB1208电流互感器”标准值。