55问答网
所有问题
求三菱PLC编程定时2小时的梯形图程序(要程序不要文字)可以写成ld x1 ,out t1 k10
普通定时器最多只能定3276S,2小时是7200S,我不知道怎么写,谢谢回答
要啊 你确定是对的 请你发出来
举报该问题
推荐答案 2010-11-08
注意X0是一直闭合的,也可以用中间继电器
LD X0
ANI M0
OUT T0 K18000
LD T0
OUT M0
OUT C0 K4
这样C0输出的就是2小时了,如果用这个记得要复位C0
你也可以用几个计时器也行
LD X0
OUT T0 K18000
LD T0
OUT T1 K18000
LD T1
OUT T2 K18000
LD T2
OUT T3 K18000
这样T3就在X0闭合2小时后输出
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8F4QGL8.html
其他回答
第1个回答 2010-11-08
定时器与计数器一起用啊! 要不 要我就给
相似回答
三菱PLC
时间继电器在
梯形图
中怎么
编程
答:
三菱PLC时间继电器在梯形图中的编程方法是:
在三菱PLC梯形图编程软件中输入ld x0计时指令,并在软件中直接输入OUT T1 K10即可完成编程操作
。其中T1是时间继电器编号 ,K后面是时间值。梯形图语言是PLC程序设计中最常用的编程语言。它是与继电器线路类似的一种编程语言。由于电气设计人员对继电器控制较为熟悉...
请问
三菱PLC梯形图,
做一个线圈动作的延时指令详细步骤。感谢!_百度...
答:
如果你用的是GPPW这个版本的编程软件,输出线圈选择以后,在后面的框框里面写T1 K10就可以了
。指令为 LD X1 OUT T1 K10 注意空格,这里显示的不够清楚。
三菱plc梯形图
怎么设置
定时
器?
答:
1、我们以X0输入端作为计时开始信号,当
PLC
内部接收到计时信号时,位软元件X1接通,在左母线处直接输入“ld x0”即可在
梯形图
中输入。2、我们以T0作为PLC内部计时器,此时应注意计时器的类型:T0~T199表示100ms通用定时器,T200~T2451表示0ms通用定时器
,可以
在输入信号后端输入“
out
t0 k30”,k...
三菱PLC梯形图
中如何输入时间继电器的时间
答:
1、在
三菱PLC梯形图
中,输入ld x0进行确定。2、这个时候,继续输入
out
T0 K30来确定X001。3、下一步会直接启动Y000,需要对程序进行测试。4、这样一来等得到图示的测试结果以后,即可实现三菱PLC梯形图中输入时间继电器的时间了。
一盏灯亮
2小时
后自动熄灭
三菱PLC
梯形图
答:
M8014为一分钟延时,如图程序
大家正在搜
相关问题
三菱PLC时间继电器在梯形图中怎么编程
三菱PLC梯形图中如何输入时间继电器的时间
三菱plc(编流水灯)求大神给编个程序
请问一下 用三菱梯形图 9--0 倒计时 怎么表示
求助三菱PLC,一个简单的程序怎么写
三菱PLC定时器如何写程序
新手跪求! 三菱PLC GX Developer版编程软件中...
三菱PLC时间怎么输入指令