55问答网
所有问题
电井接地装置的制作方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-02
按04D701-1《电气竖井设备安装》的第35、36页 接地干线安装相关内容进行安装。
百度广库里有04D701-1《电气竖井设备安装》下载,链接:
http://wenku.baidu.com/view/9206d76ef18583d0496459b5.html?from=search
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG84eLII4FG4I4GceR4.html
相似回答
防雷
接地
施工工艺流程
答:
(2)
接地
网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用 不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。(3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。(4)预留强弱
电井
、电梯、各种机房...
筏板基础 防雷
接地
极 如何施工
答:
建筑的
接地
设计都是要利用建筑基础作为自然接地体,其优点在这里就不讲了,筏板基础接地做法与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的防雷引下线、配电室、强弱
电井
,管道井、电梯井及需要接的机房等用地梁钢筋连接起来,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。由于筏板基础...
meb是什么?
答:
MEB线就是扁钢,一般为40*4的。MEB与基础梁,电梯导轨,
电井
内
接地
干线,配电箱的接地母线(此处扁钢为60*6的一般)相互连接,做接地用。等电位系统是作为安全(接地或等电位)目的采用的一种
方法
,简单说就是把处于危险区域内的正常时不应带电的金属物体或部件全部用电气
方式
进行连通。
住宅设备
电井
必须设
接地
线吗?
答:
以确保电路的安全运行。这可以通过
地线
连接到主电源的地线或通过专门的
接地
电极实现。保护接地:为了保护住宅设备
电井
中的电气设备和用户安全,通常需要设置保护接地。保护接地通过将电气设备的金属外壳与地面相连接,当设备发生故障时,故障电流可以通过接地线迅速流回地面,触发保护
装置
切断电源。
建筑物内总等电位的做法?
答:
不能去掉,有规范要求做
接地
干线。。。可以看做垂直的等电位联结通路。。。2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与
强电井
设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?是干线。。。可以去掉,局部等电位联结可以悬空。。。不过不去掉更好。。。3.强、弱电井设置...
大家正在搜
风动小装置制作方法制作图
金属丝下收线装置的制作方法
简单的能量转换装置制作方法
自动吹气装置的制作方法
磁悬浮装置的制作方法
冲击波发生装置的制作方法
河道取水装置的制作方法
自动吹气与真空装置的制作方法
盘管式加热冷却装置的制作方法
相关问题
电力工程有600个电缆井,每个井都有钢管接地极,请问博微软件...
电井内接地母线顶部是否要与屋面防雷装置连接
配电房引出电缆要不要保护接地线,强电井里有接地扁铁
地线接井里,地线带电时候井水会电人吗
避雷针接地线可以安装在电梯井里面吗?
家庭用电中的可靠接地线放入深井水中能起保护作用吗?
钻井队电气设备接地线的埋深应该为多少?求教各位大虾!
电力接地线在污水井打四米槽钢可以吗?