55问答网
所有问题
下列不属于干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不的原因是( )。
A.报警管路控制阀被关闭
B.阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形
C.阀座上有异物
D.警铃试验阀关闭不严或损坏
举报该问题
推荐答案 2023-04-10
【答案】:A
故障现象:干式报警阀自动滴水阀滴漏不止。原因分析: (1)注水阀未关严(非漏斗型,水源侧直接设有注水连通管路; (2)阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形以致丧失密封; (3)阀座上有异物,致使阀瓣关闭不严; (4)阀座的座圈有裂纹、划痕、压坑以致丧失密封; (5)警铃试验阀关闭不严或损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG4cQRcF8GeRQ8Q8Qc4.html
相似回答
雨淋阀组
自动滴水阀
漏水
的原因
不包括
下列
哪一项
(
)
。
答:
雨淋阀组自动滴水阀漏水的原因包括产品存在质量问题
;安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽;雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。
干式报警阀
组和
自动
报警阀组为什么要设置自动排水阀,设置在什么位置...
答:
因为干式和雨淋的系统平时管网是没有水的
,测试使用后需要在系统管网的最低点将管道的水放掉的,所以设置的排水阀。干式报警阀是系统控制阀,用于接通或切断供水,输出报警水流。平时处于常闭状态,失火时自动开启;自动报警阀组系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。每个报警阀组供水...
自动喷水灭火系统雨淋
报警阀
组
自动滴水阀
漏水的故障
原因
及处理方法_百 ...
答:
【答案】:故障原因分析:1、
产品存在质量问题2
、安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽3、雨淋报警阀隔膜球面中心线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封故障处理:1、更换存在问题的产品或者部件2、开启放水控制阀,排除系统侧管道...
干式报警阀
组打水的时候回流汽管
是
什么
原因
答:
干式报警阀组上水回流到充气管里是什么
原因是干式报警阀
是自动喷水灭火系统中报警
阀的
一种,它主要适用于环境温度低于5℃或不允许误喷的场所,它的工作原理与湿式报警阀一样,只不过它的系统侧管网内充的是有压气体而不是水,系统动作后,管网内的气体释放,导致管网压力降低,干式报警阀打开,水进入...
“
干式报警阀
组”内部构造及功能应用透彻解析!!!速记
答:
当气压降到供水侧水压的五分之一以下时,阀瓣上、下腔的平衡被破坏,
干式阀
开启,水流进入系统侧管网。其次,干式阀开启后,水流从中间室流向
报警
水道,驱动水力警铃和压力开关动作,同时
滴水阀
在水压的作用下自动关闭。最后,压力开关连锁启动消防水泵和电动阀,快速排气阀排气,加速管网充水。
大家正在搜
雨淋阀能不能代替干式报警阀
干式报警阀工作原理
干式报警阀进水
美的热水器排水阀一直滴水
干式报警阀型号
干式报警阀图
三辉干式报警阀组图
干式报警阀压力
干式报警阀靠什么开启