施耐德PLC与触摸屏通讯不上,显示PLC无应答
触摸屏上显示无应答,换一个老的别弄号的PLC就通讯上了。PLC是新的,应该不是硬件问题。怎么判断问题出在哪,怎么解决? L st 灯一直在闪。
举报该问题
推荐答案 2018-09-05
触摸屏要和PLC建立连接,首先要通讯方式一致。比如串口通讯速率,从站地址等要对上才能通讯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG44FeRF4QGFGFLLQR4.html
相似回答
...PLC开机后屏幕
显示
在指定时间周期内
PLC没有应答
?谁会解决,或者上门...
答:
首先检查一下硬件连接,有TWIDO的软件没,用电脑连接后,上载程序,强制启动
,有可能是供应商专门写的程序这么搞的,因为我也打算搞一搞我的客户,不给我钱我锁定,你怎么都打不开,需要一个密码才能解锁,打电话问下厂家吧,不过这个做的真的不怎么样,线号都没有,PLC和触摸屏号线连接是正常的,...
PLC与触摸屏
之间应该怎么
通讯,
为什么一直会跳出PLC no response呢?_百...
答:
原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不连接,plc信号没有传到触摸屏,触摸屏设置不显示
。需要设置PLC中的D8120,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。关键是通讯线要做好,设置要波特率、通讯协议等一致。
PLC与触摸屏
之间应该怎么
通讯,
为什么一直会跳出PLC no response呢?_百...
答:
1、首先打开
触摸屏
电脑上的网络连接窗口。然后鼠标双击网络图标,进入网络状态窗口,点击属性按钮。2、鼠标双击选项internet 协议版本4。在属性窗口,选择使用下面的IP地址。3、接下来在第一行输入IP地址,前三段
和plc
要一致,最后一段不一样,数值在2-254之间选择。4、第二行设定对应的子网掩码,这里设...
施耐德PLC与触摸屏通讯不上,显示PLC无应答
答:
触摸屏
要
和PLC
建立连接,首先要
通讯
方式一致。比如串口通讯速率,从站地址等要对上才能通讯。
设备
触摸屏上显示PLC无应答
是什么问题,相同型号的
PLC和触摸屏
都更换了...
答:
设备
触摸屏