信号蝶阀与水流指示器和减压孔板距离和安装顺序

信号蝶阀与水流指示器和减压孔板距离和安装顺序

消防喷淋的水流指示器安装位置:按水流方向过信号阀之后的距离大于300毫米。

减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管上,前后段管道均不小于该管段直径的5倍。从规范理解,两段减压孔板之间距离也应该大于该段管道直径5倍,且中间必须是直管,不能有弯头。

减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部阻力损失,在减压孔板处产生水头压力降(水头损失H)。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量。

扩展资料:

减压孔板与地面垂直的轴线的上边缘和下边缘应各设置一个Φ10mm的小孔,作为排气和泄水用。

(1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压;

(2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后;

(3)配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上,若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多。

参考资料来源:百度百科-减压孔板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答