55问答网
所有问题
PLC-300中,按I0.0后Q0.0通并且自锁,而在PLCSIM仿真器中为什么Q0.0就不能自锁,而我用M0.0就能自锁。
仿真器不准,这么简单的程序,不可能是仿真器吧?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-10
因为输入是只读的,你无法对其进行修改,如果你要像m一样使用,你需要强制输入点
追问
说的具体点,听不懂啊,我的意思是把Q0.0和M0.0换回来,同样是用I0.0触发,不是I0.0换成M0.0
相似回答
怎么理解
PLC自锁
和互锁
答:
这两个概念都是字面上意思,自锁就是自己把自己锁住
,如下图,当I0.0导通,Q0.0导通;即使这个时候I0.0断开,Q0.0还是导通。这就是自锁。互锁,两个相互锁住,A开B断,A断B开。下图,当I0.0导通I0.1闭合时,Q0.0导通。如果I0.1也导通,那么Q0.0就不导通。I0.1和I0.0形成互锁关系...
西门子s7-
300
程序监控出现如图所示
i0.0
动作
q0.0
也动作 但是q0.0的括...
答:
Q0.0应该是双线圈了
。PLC的程序里尽量避免双线圈的出现,尤其对PLC程序执行不够深入了解时,不要随便使用双线圈。PLC从上到下完成扫描后,只会以最后的线圈输出作为最终的输出。 所以如果你有2个或多个地方使用了Q0.0,那最后一个Q0.0的括号地方 就是最终Q0.0的状态。
一道
PLC
题目,求帮助,解释一下第二张图的答案
答:
1、解锁了Q0.0自锁程序,Q0.0停止输出。2、Q0.0停止输出,硬件上右移接触器断开,电机停止右移
。3、I0.4信号触发了PLC输出Q0.1 。这时第二段程序开始执行。由于Q0.1工作瞬时间完成三个动作。1、对第一段程序互锁,不让其触发。防止左右移接触器同时通电工作。2、第二段程序电路自保(离开限...
plc
西门子松开开关后,灯一秒后灭?
答:
如图所示
,I0.0
为开关,Q0.0为灯。当开关按下,I0.0常开导通,Q0.0输出并自锁,灯亮。当开关松开,I0.0常闭触点导通,T37开始计时,T37计时1s后,断开
Q0.0自锁,Q0.0不
输出,灯灭。望采纳。。。
...Q0.0接通
,按
下
I
0.1后,延时1小时
后Q0.0
断开。求
plc
的梯形图
答:
根据你输入输出是
I0.0
与
Q0.0,
你用的
PLC
应该是西门子吧。我就用西门子的博图软件写了一段,如下图。I0.0接通,接通延时定时器启动,满24小时后,"Timer_1".Q接通,所以Q0.0也接通,当I0.1也接通后,关断延时定时器启动,一小时后,"Timer_2".Q接通,这是
Q0.0就不
通了 ...
大家正在搜
输卵管通液后注意什么
通完输卵管后要注意什么
什么是plc
什么是plc控制
通前至后
通液后
通水后
输卵管通液后还会堵吗
输卵管通液后水跑哪里
相关问题
西门子s7200plc 按下启动按钮i0.1Q0.0灯亮自锁...
s7-200 ,我想通过0.0按一下,5秒后Q0.0接通一次...
plc里为什么要有自锁环节?
比如一个plc控制的电机启动停止为什么plc控制的接触器的自...
关于S7 300plc软件仿真出现pc/pg无法与plc建立...
s7300PLC中PLCSIM中如何对模拟量输入输出进行仿真...
在长动控制电路中,按下启动按钮后 交流接触器不能自锁
为什么继电器接触器控制点路能实现点动与自锁控制而用移植法生成...