需要接一临时电源,负载为一台Y132M-4,7.5KW电动机,额定效率87%,额定功率因数0.85

需要接一临时电源,负载为一台Y132M-4,7.5KW电动机,额定效率87%,额定功率因数0.85 请问:额定电流是多少?如何选择合适的熔丝?电缆截面是多少?需要多大的空开?
请帮忙写出具体的计算步骤。谢谢!

I=7.5/(1.732*0.38*0.85)=13.4A
熔丝1.1--1.2额定电流16A
电缆铜芯3*2.5mm²
空开DZ47-63 D32/3P 接触器 cj20-40
仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-31
经查数据电流为15.4A三角解法,相电流等于15.4/1.73=8.9A。建议用RL1-60螺旋保险座配30A保险芯,DZ108/8-12.5A断路器,3乘4平方铜芯电缆。
第2个回答  2009-10-31
电缆6平的吕线就够了。熔丝选20A就行