55问答网
所有问题
1、对方设备要求输入的是两线制4-20mA电流信号,用万用表量对方的两个端子却是电压信号,
,接上去还能用为什么?
2、如果我把万用表电流档串在他们的两个端子上会烧表吗?
举报该问题
推荐答案 2017-04-14
不经过转换,且用万用表测量应该是测量到了电压信号。
不能用电流档,阻抗太小,烧不烧不一定,可以用下面的电路转换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFceRQ4FF4cQe4GGRQG.html
相似回答
如果
一
个
4-20ma的信号
到仪表
两端子
我是否可以用直流
电压
档测量出来这两...
答:
可以,但这个电压是没有参考价值的。
4-20mA
信号
是一个
恒流源,它只保证
电流信号
对应于测量值,与电压是无关的。例如,一台压力变送器,它的电源线也就是其输出的
信号线
。变送器本身不带电源,它的工作电源来自于给它供电的隔离器、分电盘等,供电单元只是一个恒流源,但其向变送器供电
的电压
是随...
为什么超声波液位计的
4
~
20mA信号
输出端有直流
电压,两个端子
间直流电压高...
答:
四线制超声波液位计的供电电压一般在 230V 正负15到20伏。
4-20mA是
恒流
信号,
其电压与负载电阻相关,如果电阻负载是250Ω,其电压就是1-5V。PLC的电流模拟输入阻抗通常很小,大的也就是250Ω(常见于
电流电压
通用的模块),形成
的电压
最多也就5V。如果接上后电压很高,可能的原因一是模块故障,二是...
双线
制4
到
20Ma
转
1
到5v为什么是并接电阻,感觉该是串接。我的仪表说明书...
答:
假如你
4~20mA
两根线已经接到+-
两端
,把250欧电阻同样并联到+-两端,那么这时+-两点间的
电压
是U=IR,4~20mA.DC信号就变成了1~5V.DC信号。如果你串联,那么你用万用表量+-两端电压是多少呢,输入电压值还是1~5V.DC么。
...
4
~20,请问它的
输入
输出是
电流的
吗?
用万用表测量
它的
电流是
直_百度...
答:
20ma是
信号传输标准值,是
电流信号,
也有电压信号,0~10v,这个数据你可以求证一下,记不太清单位了,抱歉,监测的时候
用万用表
可以,接口也是一般测
电压电流
的规则,如果用数字式万用表的话,最好灵敏度好一点,有开关信号传输的话就是稳定的,如果是模拟信号则是一个变化值,范围为0~10V或者4~20ma...
四线制
输出
4-20mA电流
时,两颗
信号线
之间有
电压
吗?
答:
4~
20MA是
过程控制标准
信号,
有2线不隔离,2线隔离,3线不隔离
,4线
隔离,但即使你说的4线隔离也是两个电源
线两个信号线,
标准电源是24V,即使信号开路也只有24V,因此,60V是干扰
电压,一
种情况是高温电炉,通过传感器产生,一种情况是其他电压串进来。通常解决的办法是
采用4
线隔离,单独一个电源。这...
大家正在搜
对方正在输入是什么时候显示的
移除设备后对方能用吗
对方正在输入怎么设置
关联后对方有设备锁
对方正在输入
为什么看不到对方正在输入
不显示对方正在输入
对方正在输入没消息
对方正在输入怎么关闭
相关问题
四线制输出4-20mA电流时,两颗信号线之间有电压吗?
万用表如何测量变送器两线制4-20MA电流
各位高手今天看到有人用万用表量电流是并联的居然能量出来.为什...
4-20ma模拟信号两线制怎么接线
如何用数字万用表测量一个4-20ma的直流电流信号的大小
请问用24vdc串万用表测得二线制4-20mA变送器输出电流...
怎样用万用表测量差压变送器的4~20ma信号?能否具体一点?
压力变送器怎么接线?