三菱触摸屏可以一个422口连接plc,另外一个232口在连接另外一个触摸屏的422口吗
三菱触摸屏可以一个422口连接plc,另外一个232口在连接另外一个触摸屏的422口吗用两个触摸屏控制plc
举报该问题
推荐答案 2018-07-19
è¿ä¸ªå«åä¸å±å¤æºï¼å¨çº¶é触æ¸å±å°±æè¿åè½ã ä¸è±åºè¯¥ä¹å¯ä»¥ï¼ goodluck
å¦æPLC æ¯æ
以太ç½
çè¯ï¼é£å°±ç¨ä»¥å¤ªç½ï¼ä¸ä¸ªç½å£è¿ä¸¤ä¸ªPLCã
æè ç¨ä¸ä¸ª485å£è¿ä¸¤ä¸ªPLCï¼ç¨modbusé讯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFccRQRRcGe4QGGGRQG.html
相似回答
三菱PLC
通过
422连接
第
一个触摸屏,
再从第
一个屏
用以太网连接第二个屏...
答:
这个是需要,做数据转发
。看看你选的屏的系列是否支持数据转发功能。最好是2个屏都直接连接PLC,PLC那边配一个网络通讯模块。这个2个屏 互不影响。加一个 串口转以太网的模块,扩展出1个串口加一个网口。网口和串口可以同时联系触摸屏。网口通过交换机可以连接多台触摸屏和电脑。
三菱触摸屏
怎么多个
plc连接
。?
答:
原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不
连接,plc
信号没有传到
触摸屏,触摸屏
设置不显示。需要设置
PLC
中的D8120,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。关键是通讯线要做好,设置要波特率、通讯协议等一致。
...串口
422
?就是最左边白色的线,这条线一端口
连plc,另一
段
口连
pc...
答:
都是串口通讯
,接三菱PLC
都是这种接口可以称为RS
422,
接PC是RS
232
。
触摸屏
是rs
232
端口怎样与
plc
-rs
422连接
?
答:
这可不能直接连接的
。需要把RS232转成RS422,才能与PLC的RS422口连接。其实就是把232转成两个485,一个专收,一个专发,就是422了。
三菱触摸屏
gt2310
可以连接
两个三菱fx3u
PLC吗
?是
一个
用
232
窜口一个用4...
答:
多CPU连接请用以太网
连接,232
和
422
/485 不支持多CPU