自建房共5层,水电安装好后如何进行水管试压?试压的位置应该放几楼?压力要压到多少呢?

如题所述

压力是随着房屋的高度变化而变化的,每9.8米增加一个压力,如果你只想打压一次,那么打压机最好放在三楼,打压压力为0.6MPa,就是六公斤,这样一楼大概在6.7左右,五楼在5.4左右。试压时要关闭所有出水口,只留一个出水口以便接打压机,进户的总阀门关闭,加压到6公斤,保持15分钟,待压力降下来再加压到6公斤,保持一个小时压力降不得大于0.5公斤,管道不渗不漏即为合格追问

我是自建房,师傅在五楼施压,指针对到1,结果有塑料的水龙头开始流水出来,压力是不是压的太大了呀,指针对到1.是公斤的压力吗?那五楼都十公斤,一楼不久11公斤多了?这样试压会损伤到安装好的水管吗?

我是自建房,师傅在五楼施压,指针对到1,结果有些塑料的水龙头开始流水出来,压力是不是压的太大了呀,指针对到1.是公斤的压力吗?那五楼都十公斤,一楼不久11公斤多了?这样试压会损伤到安装好的水管吗?

我是自建房,师傅在五楼施压,指针对到1,结果有些塑料的水龙头开始流水出来,压力是不是压的太大了呀,指针对到1.是十公斤的压力吗?那五楼都十公斤,一楼不久11公斤多了?这样试压会损伤到安装好的水管吗?