戴纳斯帝壁挂炉显示e2是什么问题

如题所述

戴纳斯帝壁挂炉显示E2故障代码解决方法及原因解说

报 E2 故障

1、一台 20KW 壁挂炉出现 E2 故障,能听到“啪啪”打火的声音,无明火,过一会儿又出现 E2。

分析:有声音说明有点火电火花,可能燃气阀打不开。

检修:拆开前面板,该款壁挂炉使用中信燃气阀。取下阀后部测二次压力的镙丝,涂上肥皂水, 在打火时没有气泡出来,说明燃气阀没打开。用万用表测燃气阀两个并联的线圈,有 220V 的直流电,证明燃气阀坏。更换燃气阀,机器正常。

2、一台 2KW 壁挂炉出现 E2 故障,能听到“啪啪”打火的声音,无明火,过一会又出现 E2。

分析:有声音说明有点火电火花,可能燃气阀打不开。

检修:拆开前面板,该款壁挂炉使用西特燃气阀,松开阀后测二次压力的镙丝,涂上肥皂水,在 打火时没有气泡出来,说明燃气阀没打开。用万用表测燃气阀上四插件的棕线和兰线的电 压,有 220V 的交流电,证明燃气阀坏。仔细看发现阀线圈已烧坏,更换燃气阀,机器正常。

3、一台 35KW 的新机,在调试时出现 E2,能听到“啪啪”声音,无明火,当时认为燃气管道里有空气, 反复按复位键,多次排气点火,还是报 E2。

分析:有声音说明有点火电火花,可能燃气阀没打开。

检修:拆开前面板,该款壁挂炉使用中信燃气阀。取下阀后测二次压力的镙丝,涂上肥皂水,在 打火时有气泡出来,说明燃气阀已打开。拆开燃烧室盖板,发现二个点火针间距太小,只有 1~2mm,把点火针间距加大到 4-6mm 后,机器正常。

4、一台 35KW 新机,在调试时出现 E2,能听到“啪啪”声音,无明火,当时认为燃气管道里有空气, 反复按复位键,多次排气点火,还是报 E2。

分析:有声音说明有电火花,可能燃气阀没打开。

检修:拆开前面板,该款壁挂炉使用中信燃气阀。取下阀后测二次压力的镙丝,涂上肥皂水,在 打火时有气泡出来,说明燃气阀已打开。拆开燃烧室盖板,发现其中一根点火针对燃烧器 打火,仔细观察,发现两根点火针的间距大于其中一根点火针到燃烧器的距离,因此两根 点火针之间不打火(无电火花),调整两根点火针的位置后,就能正常点火,机器正常。

5、一台 20KW 壁挂炉使用两个采暖季后,出现 E2 故障,按复位键能听到“啪啪”的声音,无明火。

分析:有声音说明有点火电火花,可能燃气阀没打开。

检修:拆开前面板,该款壁挂炉使用中信燃气阀。取下阀后测二次压力的镙丝,涂上肥皂水,在 打火时有气泡出来,说明燃气阀已打开。拆开燃烧室盖板,没发现异常,打火时用打火机 点火,发现点火针所对应的那排燃烧器火焰很低很低,两边燃烧器火焰正常。拆下燃烧器 火排发现喷嘴堵了,可能是这个喷嘴刚好对着燃气管进口容易堵引起,用铜丝疏通喷嘴后, 机器正常。

6、一台 20KW 壁挂炉使用一段时间后,出现 E2 故障,按复位键没有听到“啪啪”的声音。

分析:没有声音。a、点火针位置不对;b、电路板坏。

检修:拆开前面板及电器盒盖,从电路板点火继电器上拔下点火针,用镙丝刀横在点火继电器的 插孔上,再按复位键,发现点火继电器没有打火声音,证明电路板坏,更换电路板后,机 器正常。

7、一台 20KW 的新机,刚调试时出现一点着就灭,然后报 E2。

分析:能点着火,说明点火和燃气阀都没问题。a 燃气压力不够,b、氧气不够、c、风压瞬间故障。

检修:打开密封腔盖板,能正常工作,说明氧气不够。拿掉排烟管,把密封腔盖板装回去,也能 正常工作。查烟管接口没问题,仔细检查发现烟管不够长,烟管吸气孔和大部分排气孔都 在墙洞内,排出的烟气直接吸回来,造成离焰熄火。加长烟管长度,烟管吸气孔和排气孔 都在墙外,机器正常。

8、一台 20KW 的新机,刚调试时出现一点着就灭,然后报 E2。

分析:能点着火,说明点火和燃气阀都没问题。a 燃气压力不够,b、氧气不够、c、风压瞬间故障。

检修:打开密封腔盖板,正常工作,说明氧气不够。拿掉排烟管,把密封腔盖板装回去,也能正 常工作。查烟管接口,发现密封圈没装好,排出的烟气有吸回来,造成离焰熄火。重新安 装烟管,机器正常。

9、一台 20KW 壁挂炉,使用一个采暖季后,出现一点着就灭,然后报 E2。

分析:能点着火,说明点火和阀都没问题。a 燃气压力不够,b、氧气不够、c、风压瞬间故障。

检修:打开密封腔盖板,能正常工作,说明氧气不够。拿掉排烟管,把密封室盖板装回去,也能 正常工作。查烟管接口,发现接口没问题,拿下烟管看,发现烟管里层焊接缝裂,排出烟 气有部分吸回,更换烟管,机器正常。

10、一台 20KW 的新机,使用一段时间后出现一点着就灭,着火后无火焰指示,然后报 E2。

分析:能点着火,说明点火和阀都没问题,无火焰指示。a、检火针,b、电路板,c、风压瞬间故 障,d、氧气不够。

检修:打开密封腔盖板,还不能正常工作,说明不是风压及氧气不够故障。仔细看显示屏火焰标 志,点着时没有火焰标志,更换检火针后,机器正常。

11、一台 20KW 的新机,刚调试时出现一点着就灭,点着时有火焰指示,然后报 E2。

分析:能点着火,说明点火和阀都没问题。a、风压瞬间故障,b、氧气不够,c、电脑板。

检修:打开密封腔盖板,还不能正常工作,说明不是风压及氧气故障。仔细观察火焰,在点火瞬间正常,然后大火,逐渐变小,后熄灭。分析可能是中火点火时正常,当点着火时电路板控制火焰从大变小时熄火。把小火值调大许多,再按复位键时,能正常工作,说明是由于燃气压力不足,造成机器内二次压偏小,在小火时机器熄火。重新调节大小值后,机器正常。