37Kw潜水泵,一千米,25平方铝芯电缆载流量够不够?

如题所述

为了回答这个问题,需要先计算37 kW 潜水泵在1千米距离内电缆的电压降和电缆的电流负载情况。以下是具体步骤:

计算潜水泵在1千米距离内电缆的电压降:
根据电缆电阻的公式 R = ρL/S,其中 R 为电缆电阻,ρ 为电阻率,L 为电缆长度,S 为电缆横截面积。
假设电缆为铝芯电缆,电缆长度为1千米,横截面积为25平方毫米,则有:
R = 0.0282 * 1000 / 25 = 1.128 欧姆(电阻率ρ取铝的电阻率)
电缆的电压降 U = I * R,其中 I 为电缆负载电流,需要根据下一步计算得出。

计算电缆的电流负载情况:
37 kW 的潜水泵在额定电压 380V 下的额定电流为 70.3A,但是由于长距离输电会有电缆电阻造成电压降低,因此实际电流会更大。
假设根据设计经验,电缆长度为1千米时,允许的电压降不超过5%,则电缆的电流负载为:
I = 70.3A / (1-5%) = 74A

判断电缆载流是否足够:
根据国家标准GB14048.5-2010,25平方毫米铝芯电缆的额定电流为105A,因此37 kW 潜水泵需要的电缆载流量不够,需要使用更大截面的电缆或者增加电缆数量。

综上所述,37kW潜水泵使用一条1千米25平方毫米铝芯电缆的载流量不够,需要使用更大截面的电缆或者增加电缆数量以确保电气安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考