33层剪力墙楼房的抗震等级最高是:一级
钢筋混凝土房屋的抗震等级是根据设防类别、结构类型、地震烈度和建筑物高度来采用的。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.2条表6.1.2规定:
题目中33层剪力墙房屋高度应该大于80m,因此在设防烈度6度区抗震顶级最高为三级;7度区抗震等级最高为二级;8度区抗震顶级最高为一级。9度区不适合建此高度的钢筋混凝土建筑。
综上所述,33层剪力墙楼房的抗震等级最高是:一级
拓展:
1、抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按"建筑物重要性分类与设防标准",根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。
2、里氏震级
里氏震级原先仅是为了研究美国加州地区发生的地震而设计的,并用伍德-安德森扭力式地震仪(Wood-Anderson torsion seismometer)测量。里克特设计此标度的目的是区分当时加州地区发生的大量小规模地震和少量大规模地震,而灵感则来自天文学中表示天体亮度的星等。
为了使结果不为负数,里克特定义在距离震中100千米处之观测点地震仪记录到的最大水平位移为1微米(这也是伍德-安德森扭力式地震仪的最大精度)的地震作为0级地震。按照这个定义,如果距震中100千米处的伍德-安德森扭力式地震仪测得的地震波振幅为1毫米(10^3微米)的话,则震级为里氏3级。里氏震级并没有规定上限或下限。现代精密的地震仪经常记录到规模为负数的地震。
由于当初设计里氏震级时所使用的伍德-安德森扭力式地震仪的限制,近震规模 ML 若大于约6.8或观测点距离震中超过约600千米便不适用。后来研究人员提议了一些改进,其中面波震级(MS)和体波震级(Mb)最为常用。