地下室变配电房到总箱需要使用矿物绝缘电缆吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-29
需要。根据建筑防火规范GB50016-2014,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1、明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2、暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFcGcI8GL44Q8FceRQG.html
相似回答
消防用电是否
必须使用矿物绝缘电缆
答:
没有要求全部是使用矿物绝缘电缆
,部分地方有要求:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干...
消防设备电气配线设计和
矿物绝缘电缆
?
答:
在上述标准中,都将
矿物绝缘电缆
列入作为规定或推荐选用的菜单中,而且规定在火灾时间较长的情况下使用的,则应选用矿物绝缘电缆,如果选取用其它电缆则必须埋设在建筑物的不燃烧结构中或用隔板将电缆与其它重大危险区域隔开,并应有附加的机械保护。2.3 国内对矿物绝缘电缆的生产和研究情况我国对矿物绝缘电缆的研究开发较晚...
配电
柜接线工艺
答:
消防电梯一般由高层建筑底层的变电所敷设两路专线
配电至
位于顶层的电梯机房,由于线路较长且路由较复杂,消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有可靠性特殊要求时,两路配电专线中一路可选用
矿物绝缘电缆
。三、防火卷帘门的配线 防火卷帘门电源通常引自带双电源切换的楼层配电箱,经防火卷帘门专用
配电箱用
放射式...
什么情况下应该
使用矿物质电缆
?
答:
受限于低压
配电房
面积,目前低压配电房内的电缆沟几乎都为消防与非消防电缆共用的电缆沟,就因为这点,消防线路在配电房电缆沟内无法与非消防线路完全隔离,所以需要消防电缆
需要用矿物绝缘电缆
。如果消防电缆想采用耐火电缆来节约成本,那么必须保证非居变压器低压出线柜消防电源柜和非消防电源柜完全分开,并且...
柔性
矿物绝缘电缆
在现代高层建筑中的应用?
答:
4、多芯可生产300mm2,克服刚性BTTZ 25mm2以上单芯的不足 5、电缆可再生使用,如遇线路改建调整时,电缆可以拆下重复使用。柔性
矿物绝缘电缆
特性 1. 提高了绝缘的稳定性:不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐火特性,而且还具有不宜吸潮等特点,因此绝缘性更稳定。2. 提高了耐电压等级:耐压水平可达到1000...