55问答网
所有问题
下列有关集中热水供应系统的叙述,哪一项是错误的?( )
A.集中热水供应系统应设循环管道
B.集中热水供应循环系统应设循环泵,并应采用机械循环
C.建筑物内的集中热水供应系统的循环管道宜采用同程式布置
D.建筑物内的集中热水供应系统的管道应布置成环状
举报该问题
推荐答案 2023-04-10
【答案】:D
《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)第5.2.10条规定,集中热水供应系统应设热水循环管道,其设置应符合下列要求:①热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;②要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;③循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。第5.2.11条规定,建筑物内的热水循环管道宜采用同程布置的方式;当采用同程布置困难时,应采取保证干管和立管循环效果的措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFcGFI4eR4cGIcQR8GG.html
相似回答
下列有关集中热水供应系统
加热设备
的叙述
中
,哪项
不正确
?(
)
_百度知 ...
答:
【答案】:B A项明显正确;B项错误
,见《建筑给水排水设计规范》5.4.3条;“医院建筑不得采用有滞水区的容积式水加热器”。C项正确,其中“可不考虑贮热容积”的贮热容积是指另外配设的贮热容积,不是半容积式水加热器自带的那一部分容积。D项正确。
下列有关集中热水供应系统
水加热设备设计小时供热量计算
的叙述
中
,哪
几...
答:
【答案】:B、C
以下有关
机械循环
集中热水供应系统
管网计算
的叙述
中
,哪
几
项是错误的
...
答:
【答案】:A、D
A项见《建筑给水排水设计规范》5.5.6条:“定时热水供应系统的热水循环流量可按循环管网中的水每小时循环2次~4次计算”。循环的目的是保证非高峰供水时段内系统内必要的水温。B项见《建筑给水排水设计规范》5.5.1条。C项见《建筑给水排水设计规范》5.5.10-2条的注解。D项见《...
关于
高层建筑
热水供应系统
设计
,下列叙述哪项是
不正确
的?(
)
答:
【答案】:B AD两项
,根据《建筑给水排水设计标准》第6.3.7条第1款规定,集中热水供应系统的分区及供水压力的稳定、平衡,应遵循下列原则:应与给水系统的分区一致,并应符合下列规定:①闭式热水供应系统的各区水加热器、贮热水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;②由热水箱和热水供水泵联合...
以下有关
同一建筑
集中热水供应系统
设计小时热媒耗量
的叙述
中
,哪
几
项
...
答:
B
项
。从理解上讲,初温和终温差值大,则说明热媒率高,热媒耗量小。从理解上讲,容积大的水加热器在供
热水
时缓存能力更大,相应热媒耗量则小。而半即热式水加热器没有调蓄
热水的
容积,是按秒流量计算耗热量的,自然热媒耗量较采用导流型容积式水加热器大,也就是说
,供应
时段内的热媒供应强度高...
大家正在搜
集中热水供应系统常用于哪个系统
叙述热水供应系统的组成
热水集中供应系统
集中热水供应系统由什么组成
家用集中热水供应系统
热水供应系统一般由什么组成
集中热水系统有很多空气怎么处理
局部热水供应系统的特点
热水供应第一循环系统