地暖去年进水了回水装反了屋里还暖和今天改过来了屋里就不热了是怎么回事?

如题所述

、地暖不热的原因及解决办法

初次使用或长期未使用

原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。

解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。

有效散热面积小

原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。

解决办法:尽量使用带腿的家具,且室内不要大面积铺设地毯。

管道内有气

原因:如果地暖主杠热而回水杠不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。

解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。

过滤器堵塞

原因:如果是供水主杠不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。

解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。

管道压力不够

原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。

解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。

长期未清洗

原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路栓塞。

解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。

施工不当

原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。

解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择工程公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-14
地暖不热问题中,系统进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:现在市面上的地暖混水系统都是必须正确连接进回水管道,如果反接系统是无法正常工作的。博容小编来说两种判断地暖进回水接反的方法!

1、根据系统水压判断进回水是否接反

如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。
案例1:某客户安装电动三通阀结构混水器,开始供暖正常,现在别人加供水温度达到50多度,但他家反而不热了。
现场检查发现,回水管道水温高35度左右,进水管道水温只有20多度,将三通阀全开停止水泵,保持系统直通,还是同样现象;通过压力表测量,回水管道压力3.6公斤,进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但他家回水温度也远低于其他用户是一种异常现象。
进一步检查:开启进水管阀门关闭回水从分水器末端排水,发现水量很小,但是进水管道水温快速升到50多度;开启回水阀门关闭进水,从分水器末端排水,发现水量很大,水温和原来水温相当;
原因:管道井中过滤器堵塞造成供水量不足,而和他家连接在同一个过滤器后面的另外一家客户安装了一个水泵,在刚开始供暖时过滤器畅通水量充足,两家都可以正常工作,随着过滤器堵塞水流量不够,进水被另一家客户水泵强制抽走,在水泵增压的作用下,他家回水压力升高,变成系统进水因此出现上述现象。
从这个案例可以看出,有时候做系统故障排除时需要跳出客户本身这个小系统,结合外部环境进行判断才能找到问题。

2、根据水温判断进回水是否接反

由于水温变化涉及到的因素比较多,因此水温判断法相对比较复杂,下面以两个案例说明博容不同类型产品的判断思路:
案例1:某用户安装博容BH530混水,反映家里不热,室温只有16℃;
现场检查:控制器有电水泵运行正常,用手感受系统进水管道和回水管道水温,发现进水管道水温约40℃,而回水管道温度较高约55℃,地暖分水器温度居于中间,水泵停止后还是同样现象。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;
案例2:BH310混水,客户家里不热,室温约17℃。
检查:水泵工作正常,混水器进水水温最高约45℃,分水器水温约40℃,集水器水温较低,只有30℃左右,从表面看起来混水及外网工作正常,但其他用户家里很热,进水温度高于50℃,这点比较异常。
进一步判断:将自力式远传温控阀设定水温到最高60℃,保持进水通道全开,混水器断电停止水泵运行,同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温也上升,但时间和温度都落后于回水管道,判断进回水管道反接,倒换后故障排除。
延伸一点,如果这种判断中发现混水进水管道水温不变,回水管道水温升高,但不超过进水管道,则说明系统没有接反;如果是BH530类电动三通球阀结构的,如果球阀处于进水全开、回水全关位置,则进水温度不变,回水温度会缓慢降低,管道连接也是正常的。
第2个回答  2020-11-14
地暖去年进水了回水装反了屋里还暖和今天改过来了屋里就不热了是怎么回事?
据说,今年是几十年来冷的一个冬天,集中暖的用户不少人已经通知这月20号开始试水,小伙伴们这个冬天不会再冷了吧。北方的小伙伴大概这几天都在交暖气费吧,南方的朋友应该也给尘封了大半年的壁挂炉做好了卫生。

但每年的供暖期,都会有人反应自己家的暖气不热,或者壁挂炉越来越费气。除了一些客观原因,比如水温不够、水压不够、壁挂炉老化等,我们还可以从自己家的暖气上找一找问题。或者说,如果邻居家的暖气都可以正常使用,只有我们家里的暖气不热,就可以从下面三个地方找找原因。下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。



清理管道

暖气管里都是热水,热水就容易产生水垢。或者自己烧暖气的用户,停暖以后不把管道里的水放掉。虽然是冷水,但是放在管道里的时间久了,一样会产生水垢。

当管道内壁上粘了厚厚一层水垢以后,就会发生两个问题:第一是管道的散热能力下降了,里面有热,却散不到室内来,导致供热效果下降。第二是管道里的热水少了,没有热源,自然也就无法散热了。

清理管道需要请专业人员上门,单次清理的费用大概在300元到500元之间。不同地区的计费方法不同,但是两室、三室的房子,总价都差不多是这样的。

一般来说,管道每三年就应该清理一次。如果自己烧暖气的用户忘了在停暖后把管道里的水放出了,则第二年供暖之前应该清理一次。

更换暖气片

地暖用户如果要进行二次装修,可以在装修时买一个大一点的分水器,并在每一个房间里多铺几根管道。如果不是重新装修,地暖用户也没机会改造暖气。

暖气片的用户,如果觉得暖气片的温度够,但是室内不暖和。可以把旧暖气片拆下来,更换一组更大的新暖气片。

清理滤网

暖气管道里都会有一个滤网的,这个滤网一般头一年供暖后就应该清理一次——因为新管道里往往会有很多泥沙。此后,每三到五年,又应该清理一次。

滤网堵塞后,会直接影响热水的进水量。水进不到家里的暖气管道里来,暖气自然也就不会热了。我们可以先找到这个滤网。

这个斜向下的金属头里,就是滤网了。滤网一般安装在楼道里的水暖井里,或者室内地暖分水器的旁边。用扳手打开金属头的底部,就可以取出滤网。直接放在水龙头下冲洗,就能让滤网恢复干净。本回答被网友采纳
第3个回答  2023-11-15
亲,你弄明白了吗,我家也这样 着急
第4个回答  2020-11-14
循环泵的扬程、流量可能选的偏大,如果大了,则会造成供、回水温差减小;而且听你的表述,各房间温度也有不一致,所以我判断是设了循环泵以后,同时造成了各地采暖支路水力不平衡所导致;
适当关小回水干管上的阀门(绝对不能全关哈~~),调整分集水器上给分支回路的供水量(现在一般都用内置平衡阀的分集水器,所以分水器上有调节旋钮,通过这个调节分水器流量,以各支路回水温度相近为宜),如果还不行,则把集水器上的各支路调节阀适当关小,从而增大系统阻力,减低系统内水流量,采用这个方式提高一下室内供回水温差。

你可以回头试一下~~~
2012-12-11
3
其他回答 4条回答
匿名用户
看看进水温度是多少,你在冬天手摸着水热,要有点烫才行。看看你的温控器坏了没有,一般进口温度会在60度左右,一般来说人洗澡50度就够了,过了50度会觉的烫,所以你看看你的水暖进口温度,还有个是驱动阀,热水循环要流畅。哎 小房间还是用电的快。
2012-12-11
4
匿名用户
看楼主问题好几年了,我家今年也加了循环泵,但是温度也没起来,不知道楼主后来怎么办了
2012-12-12
0
匿名用户
上下左右都没有人住,温度都消耗掉了。就象住平顶房的顶楼夏季用空调就费电是同一个道理。
2012-12-12
3
搁浅、那曾经
1、地暖进水回水都热,屋里不热,出现这种情况是不正常的。回水温度相对于进水温度应该是有明显差距的,因为供暖循环水经过正常的地热管散热后一般要有10℃以上的温降。
2、如果供暖循环水的进水,回水两管间的温度相差极小,室内又不热,说明暖气循环水没有在地暖管线里正常循环散热,最大的可能是循环水短路了,应检查应检查以下部位:
a)供、回水管线上若装有联络阀门或混水器一类的联络管,检查阀门是否没有关闭 。如果这里的阀门没有关严,关严就好了。
b)逐个回路排放地暖管分、集水器上的各个回路阀门是否全开,各回路阀门均调到开启位置。
c)逐个回路排放地暖管集水器上的放空气阀门,确保排尽系统内的空气。
d)如果a、b、c三项都没有问题,就得查各个分支的地暖管铺设长度是否长度接近了。