敷设电缆时的注意事项
1. 电缆埋设深度有以下规定:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m.电缆应埋设在冻土层以下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。
2. 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管、或隧道内。电缆管道的两端宜伸出道路路基两边各2m,伸出排水管0.5m,在城市街道应伸出车道路面。
3. 直埋电缆敷设时,电缆沟底应敷设不小于100mm的细沙或软土,然后敷设电缆,上面再敷设不小于不小于100mm的软土或细沙,并加盖保护盖板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块代替混凝土盖板。填铺的软土或细沙中不应有石块或其它硬质杂物。
4. 电缆在电缆沟内敷设时:
(1).电缆沟底应平整,并应有千分之一的坡度,沟内要保持干燥,沟底构面应采用防水砂浆抹面。每隔50m左右要设置一个集水坑并有排水设施以便及时将沟内积水排出。
(2).当支架上的电缆排列,设计无规定时,应符合下列要求:电力电缆应分开排列,当电力电缆与控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上电力电缆的下面(充油电缆可例外)
(3).电缆支架层间的最小允许垂直净距:10KV以下电力电缆为150mm,控制电缆为100mm.
(4).电缆支架应平直,安装牢固并保持横平。支架必须经过防腐处理,并在电缆下面垫橡皮垫,以保护电缆。
(5).电缆须在沟内穿墙或楼板时,应穿保护管。
(6).电缆敷设完毕后,用电缆沟盖板将电缆沟盖住。必要时,还应将盖板缝隙密封,以防水、油、汽等侵入。
5.电缆在管道内敷设时:
(1).当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引入设备、电杆,以及行人容易触碰到电缆的地方(例如距地面2.0m以下的电缆)和易受机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋入地面的深度不小于100mm(埋入混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm。保护罩根部应与地面向平。