110KV变压器的中性点接地一般是什么方式?35KV呢?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-11-17
110KV是中心点直接接地系统,其变压器中心点引出至接地线之间,最好加装一个隔离开关,以便根据系统调度的意见,将此变压器的中心点悬浮或者接地。在隔离开关两个触点之间应当装设放电间隙,一旦隔离开关打开运行时,能够保证中心点的电压不会升高至危险的水平;
35KV是中心点不接地系统,其变压器中心点不接地,但是应当设置中心点的放电间隙,以保证变压器中心点的电压不会上升至危险的水平。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFQLRGFFG.html
其他回答
第1个回答 2009-11-16
220KV的变压器采用中性点直接接地,110KV变压器中性点一般采用间隙接地,35KV的可以不接地或者经消弧线圈接地~~~~
第2个回答 2009-11-16
110的应该是放电间隙,35的是小电阻接地
本回答被网友采纳
第3个回答 2009-11-17
35KV的可以不接地或者经消弧线圈接地~~~~