我家里零线也带电了 然后总断电保护器没有断开 说明零线的电是不是虚电啊

楼主你好 !
你家零线带电而总闸和漏电保护器都没有跳闸说明电路基本正常。
只不过
你家里的某个用电器的开关被接成零线了,一般用电器的开关按规定来说都是要接火线的,如果开关接零线,那么火线就成为了长通电源,经过负载(比如灯泡)到零线端就会变成火线。
还有就是也有可能是回路电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-17
家里零线也带电了,说明与进户的零线存在虚接。需要从进户的零线处分段

检查。
第2个回答  2009-11-17
对于家用的单相供电,零线和火线的电流应该是一样的。如果零线和火线的电流不一样,则说明有漏电的地方,如果空开上配了漏电保护,就会动作了。
看你说的,总开关没有断开,那么零线用电笔测有电是正常的。
第3个回答  2009-11-18
肯定不是短路和较大电流的过电流,否则有些灵敏度小的保护器一定会动作
保护器没有动作,然后人又能明显感觉到的,TT系统单相碰壳故障比较可能(不过中国用TT系统貌似不多哦。。要不就是IT系统引出中性线,然后中性线同时发生接地故障,不过现实中这样的几率比较小)
TT系统单相碰壳故障可导致中性线电压偏移,偏移量为设备接地电阻和电源侧接地电阻串联分压时,电源侧接地电阻分得的电压。
这样看来多半是因为某设备质量差,因为好的不容易发生碰壳故障,差的不仅容易发生碰壳故障,而且接地电阻很大,致使外壳处接触电压(如果有人碰到,就是他身上的电压)很高,所以电源侧分得的电压就比较低,所以中性点电压偏移不是很大,不至于使保护器动作(此种故障的防护方法比较好的是剩余电流保护RCD,现实中很多做系统的人,因为不好整定与其他保护器参数的配合,以至于合闸就跳闸,所以干脆就取消了RCD),但是人又有明显的感觉。。。。
只是一种可能吧,如果是此种故障,需要检查家里有没有不能正常工作的电器,把该电器切除,再去测试N线(就是零线)的电流。。。
第4个回答  2009-11-17
以前叫零线,是因为流过它的电流是0,而现在不叫零线了,叫N线,它可能带点的,总断电保护器可能是1P的,就是只保护相线,不保护N线。很危险的,检查一下吧。本回答被网友采纳