地下变电站的变压器室属于附设在建筑内吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-12
属于。地下变电站的变压器室视为附设在建筑内部的一部分,地下变电站是一种特殊的电力设施,将电力设备和设施设置在地下,用于电力输送与配电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFQ4FQ4QQRRGGFeIFQG.html
相似回答
下列关于民用
建筑内
设备用房布置不正确是( )。
答:
【答案】:C
附设在建筑内
消防水泵房,不应设置在
地下
三层及以下,或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 地下楼层中;独立建造消防水泵房耐火等级不应低于二级。AB正确,C错误。5.4.12 不应布置在人员密集场所上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:1 燃油或燃气锅炉房、
变压器室
应设置在...
住宅
建筑
中不宜设置有些附建公共用房,下列不
属于
此范围的是( )。
答:
【答案】:C AB两项,《住宅设计规范》(GB 50096—2011)第6.10.3条规定,水泵房、冷热源机房、变配电机房等公共机电用房不宜
设置在
住宅主体
建筑内
,不宜设置在与住户相邻的楼层内,在无法满足上述要求贴临设置时,应增加隔声减振处理。C项,第6.10.2条规定,住宅建筑内不应布置易产生油烟的餐饮...
配电房
设在
住宅楼里可以吗
答:
没有规范规定不允许 但是要注意不应
设置在
厕所浴室厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜相邻;大型高层建筑,可分层设置配
变电所
。(你的是住宅)一类高、低层主体
建筑内
,严禁设置可燃性油的电气设备的变配电所。建议你做独立
地下室
变配电所。
关于
附设在
民用
建筑内
燃油、燃气锅炉房的平面布置,下列说法不正确的是...
答:
【答案】:C、E 根据《
建筑
设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.12—1,燃油或燃气锅炉房、
变压器室
应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可
设置在地下
二层或屋顶上,设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m;采用相对密度(与...
配电
室的
设计规范是什么?
答:
《10kV及以下
变电所
设计规范》GB50053-94第六章第二节对
建筑
的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条
变压器室
、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电...