消防控制室值班人员一旦发现火灾自动报警系统警报,处理流程是什么?

消防控制室值班人员一旦发现火灾自动报警系统警报,处理流程是什么?
(确认为误报)的流程
(确认为火情)的流程
谢谢各位给我答案 最近要参加消防局的考试

值班期间要保持头脑清醒,对各种报警提示音要迅速做出反应,按照相应的报警处置程序进行及时准确的确认、处理。对确认为误报的要及时将系统复位;对确认为火警的,要立即启动火灾应急疏散预案,按照应急程序处置。

消防控制室管理及应急程序
1,消防控制室必须施行每日24小时专人值班制度,每班不应少于两人.
2,消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求.
3,消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态.
4,消防控制室应确保高位消防水枪,消防水池,气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门,自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵,防排烟风机,防火卷帘等消防用电设备的配备框开关处于自动(接通)位置.
5,接到火灾报警后,消防控制室必须立即以最快的方式确认.
6,火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打119火灾电话报警.
7,消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,必应同时报告单位负责人.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-03
楼上的回答是书上的标准答案,我只补充一条就是,不管是真火警还是假火警,值班人员必须以真火警当之。
第2个回答  推荐于2017-10-13
火 警 处 置 程 序
1. 通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;
2. 如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。
3. 消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:
(1) 按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播
(2) 启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。
(3) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
(4) 停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;
(5) 启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。
(6) 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;
(7) 发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈号;
(8) 切断有关部位的非消防电源;
4. 立即拨打“119”电话报警
5. 火灾处理完毕后,应做好以下工作:
(1) 将各种消防设备回复到正常运行状态;
(2) 保存号消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录;
(3) 认真做好记录。
水灭火系统火警操作
1. 检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态。
2. 查清喷水楼层和部位。
3. 检查供水压力和水源,必要时立即启动消防水泵供水,并做好由消防车通过水泵接合器加压供水的准备。
4. 在确认火灾已被扑灭时,立即停止供水,以减少不必要的水渍损失。
5. 检查火灾区域喷头,更换已动作喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常战备状态。
6. 每个消火栓处设有启动消防水泵的按钮。火灾确认后,只要某楼层着火,按下消火栓启泵按钮,将信号传递到消火栓控制器上,立即发出声、光报警信号,启动消防水泵、供水灭火。消防控制室操作人员在接到发生火灾的信息后,应立即通过控制器启动消防水泵。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-12-04
哈哈 哥们我也正在找着呢 原因跟你一样~
相似回答