请问一台低电压大电流的试验设备10V/15A,手摸正负2极是否会电死

几个问题
1.手摸正负2极,此时电流是10A,人体触电是跟电流大小有关,应该会电死吧。
2.2手摸其中1极的裸露导线,2手间距1米,假设双手间导线电阻0。1欧,由电势差引起的通过人体的电流多大,(人体2000欧)?是按人体与导线并联的方法算吗。
3.单手摸一极,同时脚触地,有什么影响?(我觉得没事)
4.这个电源是怎么作用的?比如说接人体导电,按电压算就是10V/2000欧=0。005A,按电流算是15A*2000欧=30KV,所以提供的这个10V/15A的数据是什么意思?
虚心求教
我所说的10V/15A是我们做大电流温度试验时表上的读数,不是额定值。按2楼的说法是不是这台试验设备的阻值等于10V/15A-内阻。而假如额定电流是20A的话,是不是就代表内阻等于10V/20A=0。5欧?
那么我第2问的算法是不是0。1欧*15A/2000欧(人体流过的电流)
还有就是高电压低电流的设备主要用在什么上面?

首先我告诉你。这台试验设备很难电死人的。
人体触电感觉根据电流通过人体的大小。手模正负两极时,电压10V电流为什么有10A?那么人体电阻约2000欧你也知道,按I =U/R算人体是不可能有10A的电流通过的。这是试验设备10V/15A的理论数据,意思是说最大允许电流为15A。根据你的提问,我判断你是学电的。理论基础非常丰富,如多点实际经验就更好了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-12
1。应该不会被电死。人体电阻少也有1M ohm 流过人体的也不过1mA 电流。2000 ohm 也不过5mA。
2。2000 ohm 5mA。
3。直流,没有接地。单手对地是没有地压的。不会触电。
4。10V就是指的额定电压。就是可以输出10V.电流是指最大的额定输出电流。实际电流是由负载决定。但最大不能超过15A.
第2个回答  2009-10-12
10V15A的设备,是能输出15A的电流。但不能电死人(10V直流电更没危险了)。安全电压时36V,超过才有危险。
4.10V/2000欧=0.005A是对的,所以人接上两级也没事,电流很小。要接很小的电阻,才能输出15A.(10V/15A=0.66欧)
第3个回答  2009-10-13