管道泵增压设计?

现有一办公楼,12层高,11,12楼压力不够 。办公楼主要是洗手间用水。一楼到12楼的主管道为50MM 。我准备在4楼加3KW管道泵.在12楼管道上加压力表控制管道泵的开停。(在管道上直接加的管道泵,没有加储水罐)请教专家这样设计的话会不会造成泵的频繁工作,会不会容易损坏泵/?//?
用的是三相三千瓦 的 管道泵
先谢谢这位朋友的耐心解答 再请教如果我加个压力罐的话会不会好些 加多大容量的比较合适(节约成本的前提下) 还有像我这个情况最小要加多大容量的压力罐

会引起频繁启停。主要是因为管道的容量很小。所以保压能力很低,稍微一用水,压力马上就降下来了,跟着你的水泵就得启动。所以,我建议你配用个直径600的小压力罐就可以。
也可以设置楼层高一点,这样甚至2.2KW的水泵都够用了。办公楼用水不是很大。一般流量在10吨就是可以了。
你要知道频繁启动时间长时绝对会降低电机寿命的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-19
小水泵不宜这样用的,
还是加个储水罐的好.
像你这样用的话估计使用的时间不会太长.

民用220V工业用380的,看得出来3KW也大不到哪去,
那种小泵开一次抽一次真空再上水的,你让它无时无刻的工作,
它能起动多少次?再说每次起动的时候是非常耗电的.
使用的寿命会非常短,
还有,如果离得近没事就听那声音你不觉得烦哪?
第2个回答  2009-12-22
最好还是配个压力罐吧,要不你想恒压供水的话还得买个变频柜,价格太高了
相似回答