图纸上要求:梁上皮钢筋为7根螺纹25的钢筋(4/3),下皮钢筋为7根螺纹25的钢筋(3/4),现在想用螺纹20的钢筋代换,请问如何布筋?需要多少根?
我计算的结果:上下皮各是12根螺纹20(6/6),对吗?
公式可表示为:AS2׃y2≥AS1׃y1即 AS2≥AS1× ƒy1÷ƒy2或 n2×d2²×ƒy2≥n1× d2²×ƒy1。即 n2≥n1×d1 ²×ƒy1÷d2²×ƒy2式中AS1、AS2—分别为原设计钢筋总面积和代换后设计钢筋总面积;
ƒy1、ƒy 2—分别为原设计钢筋强度和代换后钢筋设计强度;n1、n2—分别为原设计钢筋根数和代换后钢筋根数;d1、d2—分别为原设计钢筋直径和代换后钢筋直径。
扩展资料:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 3.9.4 在施工中,当需要以强度等级较高的替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率要求。(强制性条文)提醒:不管何种代换方式,都要征得设计单位的同意。
参考资料来源:百度百科-钢筋代换
本回答被网友采纳