第1个回答 2015-11-13
1、《通风与空调工程施工质量验收规范 》暖通施工材料进场前验收规定:3.0.5 通风与空调工程所使用主要原材料、品、半品设备进场必须其进行验收验收应经监理工程师认并应形相应质量记录
2、至于具体材料要求检查内容散该规范相应章节比较散乱便列建议参照规范要求执行
、风阀:
5.2.1 手单叶片或叶片调节风阀手轮或扳手应顺针向转关闭其调节范围及启角度指示应与叶片启角度相致
用于除尘系统间歇工作点风阀关闭应能密封
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:手操作、观察检查
说明:5.2.1 本条文般手调节风阀质量验收主控项目作规定
5.2.2 电、气调节风阀驱装置作应靠工作压力工作
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告观察或测试
说明:5.2.2 本条文强调调节风阀电、气驱装置靠性验收
5.2.3 防火阀排烟阀(排烟口)必须符合关消防产品标准规定并具相应产品合格证明文件
检查数量:按种类、批抽查10%少于2
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告
说明:5.2.3 防火阀与排烟阀使用于建筑工程救系统其质量必须符合消防产品规定
5.2.4 防爆风阀制作材料必须符合设计规定自行替换
检查数量:全数检查
检查:核材料品种、规格观察检查
说明:5.2.4 防爆风阀主要使用于易燃、易爆系统场所其材料使用造严重故验收必须严格执行
5.2.5 净化空调系统风阀其件、固定件及坚固件均应采取镀锌或作其防腐处理(喷塑或烤漆);阀体与外界相通缝隙处应靠密封措施
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品材料手操作、观察
说明:4.2.5 风管强度严密性能风管加工制作质量重要指标必须达风管强度检测主要检查风管耐压能力保证系统安全运行性能验收合格规定1.5倍工作压力风管咬口或其连接处没张口、裂等损坏现象
风管系统由于结构原少量漏风说避免量漏风则影响整系统功能实现能源量浪费本条文同系统类别及功能风管允许漏风量进行明确规定允许漏风量指系统工作压力条件系统风管单位表面积、单位间内允许空气泄漏数量规定于风管严密性能检验比较科与际通用标准相致条文根据同材料风管连接特征规定相应指标值更利于质量监督应用
5.2.6 工作压力于1000Pa调节风阀产厂应提供(1.5倍工作压力能自由关)强度测试合格证书(或试验报告)
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告
说明:5.2.6 本条文强调高压调节风阀作靠性验收
5.3.1手单叶片或叶片调节风阀应符合列规定:
1结构应牢固启闭应灵兰应与相应材质风管相致;
2叶片搭接应贴合致与阀体缝隙应于2mm;
3截面积于1.2㎡风阀应实施组调节
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:手操作尺量、观察检查
5.3.2止风阀应符合列规定:
1 启闭灵关闭应严密;
2 阀叶转轴、铰链应采用易锈蚀材料制作保证转灵、耐用;
3 阀片强度应保证负荷压力弯曲变形;
4 水平安装止风阀应靠平衡调节机构
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:观察、尺量手操作试验与核产品合格证明文件
5.3.3插板风阀应符合列规定:
1 壳体应严密内壁应作防腐处理;
2 插板应平整启闭灵并靠定位固定装置;
3 斜插板风阀接管应直线
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:手操作尺量、观察检查
5.3.4 三通调节风阀应符合列规定:
1 拉杆或手柄转轴与风管结合处应严密;
2 拉杆任意位置固定手柄关应标明调节角度;
3 阀板调节便并与风管相碰擦
检查数量:按类别、批别抽查10%少于1
检查:观察、尺量手操作试验
说明:5.3.1~5.3.4 条文按同种类风阀其制作质量进行规定便于验收
5.3.5 风量平衡阀应符合产品技术文件规定
检查数量:按类别、批别抽查10%少于1
检查:观察、尺量、核产品合格证明文件
说明:5.3.5 风量平衡阀精度较高风阀都由专业工厂产故强调按产品标准进行验收
二、风口
5.3.12 风口验收规格颈部外径与外边准其尺寸允许偏差值应符合表5.3.12规定风口外表装饰面应平整、叶片或扩散环布应匀称、颜色应致、明显划伤压痕;调节装置转应灵、靠定位应明显自由松
检查数量:按类别、批别抽查5%少于1
检查:尺量、观察检查核材料合格证明文件与手操作检查
风口尺寸允许偏差(mm)
1、园形风口:直径≤250mm0~-2;>250 0~-3
2、矩形风口:
连<300mm 0~-1;300~800mm0~-2;>800mm0~-3
角线度<300mm角线度差≤1;角线度300~500
mm角线度差≤2;角线度>500mm角线度差≤3
说明:5.3.12本条文规定风口质量验收要求