一、GST-LD-8319输入模块

说明如下:  

Z1、Z2:接控制器二总线,无极性  

D1、D2:接直流24V,无极性  

O-、O+:输出,有极性  

GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器。

二、GST-LD-8300输入模块

本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同。

其中:  

Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子  

I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入

模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块

GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同。

其中:  

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性  

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性  

G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+

NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。  

I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)  

COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极  

COM、NO:无源常开输出端子  

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。  

a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入)。

四、GST-LD-8303输入输出模块

模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同。

其中:  

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性  

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性  

I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)  

I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式

S1+、S1-:第一路有源输出端子  

S2+、S2-:第二路有源输出端子  

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。  

五、GST-LD-8302切换模块

其中:  

NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子  

O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性。

六、GST-LD-8313隔离器

隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上。

其中:  

Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子  

ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA

七、GST-LD-8321中继模块

其中:  

24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。  

Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。  

Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。

八、GST-LD-8305输出模块

GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同。

其中:  

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性  

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性  

ZC1、ZC2:正常广播线输入端子  

XF1、XF2:消防广播线输入端子  

SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子

消防广播切换模块接线包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。

具体如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-09

广播模块其实也就是控制模块,不同品牌的接线稍有差别。

最好能提供你广播模块的型号。

图片是海湾为例的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-09-08
首先将主机出来的广播线接在2个常开点上,将正常广播的2根线接至常闭点上,将出去连接广播的线接在公共点上, 信号线接在信号线上,24V接在24上!