素土挤密桩的施工规范要求

谢谢了,我是刚毕业的学生,从事监理行业,急需素土挤密桩的施工规范和要求

挤密桩成孔和孔内回填夯实应符合下列要求:

(1) 成孔宜在地基土接近最优(或塑限)含水率时进行。当土的含水率低于12%,宜对拟处理范围内的土层进行增湿。

(2) 成孔挤密应间隔分批进行,成孔后应及时夯填。

(3) 在向孔内回填填料前应夯实孔底。填料应采用机械拌合,且随伴随用,夯填施工应连续进行。

(4) 铺设灰土垫层前,应按设计要求将桩顶标高以上的预留松动土层挖除或夯(压)密实;

(5) 施工过程中,应做好成孔及回填夯实施工记录。

(6) 雨季或低温季节施工,应采取防雨或防冻措施,防止灰土和土料受雨水淋湿或冻结。

(7) 成桩成片后,应及时填筑灰土并碾压至设计要求。

扩展资料:

对素土挤密桩复合地基的承载力特征值,不宜大于处理前的1.4倍,并不宜大于180 kPa;对灰土挤密桩复合地基的承载 力特征值,不宜大于处理前的2.0倍,并不宜大于250kPa。

素土或灰土挤密桩复合地基的变形包括桩和桩间土及其下卧未处理土层的变形。前者通过挤密后,桩间土的物理力学性质明显改善,即土的干密度增大、压缩性降低、承载力提高、湿陷性消除,故桩和桩间土(复合土层)的变形可不计算;

但应计算下卧未处理土层的变形,若下卧未处理土层为中、低压缩性非湿陷性土层,其压缩变形、湿陷变形也可不计算。

参考资料来源:

百度百科-挤密桩

百度百科-挤密桩法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
灰土挤密桩或土挤密桩是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内 夯填素土或灰土成桩。成桩时,通过成孔过程中的横向挤压作用,桩孔内的土被挤向周围, 使桩间土得以挤密,然后将备好的素土(黏性土)或灰土分层填入桩孔内,并分层捣实至设 计标高。用素土分层夯实的桩体,称为土挤密桩;用灰土分层夯实的桩体,称为灰土挤密 桩。二者分别与挤密的桩间土组成复合地基,共同承受基础的上部荷载。
6.3.2 适用范围
灰土挤密桩法或土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等 地基。处理深度宜为5-15m。灰土挤密桩或土挤密桩,在消除土的湿陷性和减小渗透性方 面,其效果基本相同或差别不明显,但土挤密桩地基的承载力和水稳性不及灰土挤密桩,选 用上述方法时,应根据工程要求和处理地基的目的确定。当以提高地基的承载力或增强其水 稳性为主要目的时,宜选用灰土挤密桩法;当以消除地基的湿陷性为主要目的时,宜选用土 挤密桩法。
【例题15】为消除湿陷性黄土地基的湿陷性,宜选用的地基处理方法为( )。
A、夯实水泥土桩法; B、砂石桩法; C、振冲法; D、土挤密桩法; 答案:D
大量的试验研究资料和工程实践表明,土或灰土挤密桩用于处理地下水位以上的湿陷性 黄土、素填土、杂填土等地基,不论是消除土的湿陷性还是提高承载力都是有效的。但当土 的含水量大于24%及其饱和度超过65%时,在成孔及拔管过程中,桩孔及其周围容易缩颈 和隆起,挤密效果差,故上述方法不适用于处理地下水位以下及处于毛细饱和带的土层。因 此,当地基土的含水量大于24%、饱和度超过65%时,由于无法挤密成孔,故不宜选用上 述方法。
因灰土挤密桩法或土挤密桩法具有就地取材、以土治土、原位处理、深层加密和费用较 低的特点,在我国西北及华北等黄土地区已广泛应用。
6.3.4 加固机理
灰土挤密桩或土挤密桩加固地基是一种人工复合地基,属于深层加密处理地基的一种方 法,主要作用是提高地基承载力,降低地基压缩性。对湿陷性黄土则有部分或全部消除湿陷 性的作用。灰土挤密桩或土挤密桩在成孔时,桩孔部位的土被侧向挤出,从而使桩周土得以 加密。
6.3.5 设计
1 桩的布置
灰土挤密桩或土挤密桩处理地基的面积,应大于基础或建筑物底层平面的面积。并应符 合下列规定。
(1)采用局部处理超出基础底面的宽度时,对非自重湿陷性黄土、素填土和杂填土等地 基,每边不应小于基底宽度的0.25倍,并不应小于0.50m;对自重湿陷性黄土地基,每边不应小于基底宽度的0.75倍,并不应小于1.00m。
(2)当采用整片处理时,超出建筑物外墙基础底面外缘的宽度,每边不宜小于处理土层 厚度的1/2,并不应小于2m。
2 处理深度
灰土挤密桩或土挤密桩处理地基的深度,应根据建筑场地的土质情况、工程要求和成孔 及夯实设备等综合因素确定。对湿陷性黄土地基,应符合现行的国家标准《湿陷性黄土地区 建筑规范》的有关规定。
3 桩径
桩孔直径宜为300~450mm,并可根据所选用的成孔设备或成孔方法确定。为使桩间土均匀挤密,桩孔宜按等边三角形布置,桩孔之间的中心距离s,可为桩孔直径的2.0~2.5倍,也可按下式估算:

6 承载力
灰土挤密桩或土挤密桩复合地基的承载力特征值,应通过现场单桩或多桩复合地基载荷 试验确定。初步设计当无试验资料时,也可按当地经验确定,但对土挤密桩复合地基的承载 力特征值,不宜大于处理前的1.4倍,并不宜大于180 kPa;对灰土挤密桩复合地基的承载 力特征值,不宜大于处理前的2.0倍,并不宜大于250kPa。
7 变形
灰土挤密桩或土挤密桩复合地基的变形计算,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计 规范》(GB50007)有关规定,其中复合土层的压缩模量,可采用载荷试验的变形模量代替。
土或灰土挤密桩复合地基的变形包括桩和桩间土及其下卧未处理土层的变形。前者通过 挤密后,桩间土的物理力学性质明显改善,即土的干密度增大、压缩性降低、承载力提高、 湿陷性消除,故桩和桩间土(复合土层)的变形可不计算,但应计算下卧未处理土层的变 形,若下卧未处理土层为中、低压缩性非湿陷性土层,其压缩变形、湿陷变形也可不计算。
8 其他设计要求
(1)桩孔填料
桩孔内的填料,应根据工程要求或处理地基的目的确定,桩体的夯实质量宜用平均压实 系数 控制。当桩孔内用素土或灰土分层回填、分层夯实时,桩体的平均压实系数 值均 不应小0.96。消石灰与土的体积配合比,宜为2:8或3:7。
【例题16】对于土或灰土挤桩,其桩体的夯实质量宜用( )控制。
A、平均压实系数 ;B、压实系数 ;C、平均挤密系数 ;D、挤密系数 ; 答案:A
(2)灰土垫层
桩顶标高以上应设置300~500mm厚的2:8灰土垫层,其压实系数不应小于0.95。
6.3.5 施工
灰土挤密桩或土挤密桩的施工方法是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔, 然后向孔内夯填素土或灰土成桩。工艺较为简单,但确定施工工艺、选择成孔方法、施工顺 序、向孔内夯填填料时应注意以下要求。
1 成孔工艺
现在成孔方法有沉管(锤击、振动)或冲击成孔等方法,但都有一定的局限性,在城乡建设和居民较集中的地区往往限制使用,如锤击沉管成孔,通常允许在新建场地使用,故选用上述方法时,应综合考虑设计要求、成孔设备或成孔方法、现场土质和对周围环境的影响等因素,选用沉管(振动、锤击)或冲击、爆扩等方法成孔。
施工灰土挤密桩或土挤密桩,在成孔或拔管过程中,对桩孔(或桩顶)上部土层有一定的松动作用,因此施工前应根据选用的成孔设备和施工方法在场地预留一定厚度的松动土层,待成孔和桩孔回填夯实结束后将其挖除或按设计规定进行处理。应预留松动土层的厚度,对沉管(锤击、振动)成孔,宜为0.5-0.7 m,对冲击成孔,宜为1.2-1.5m。
2 被加固地基土含水量
拟处理地基土的含水量对成孔施工与桩间土的挤密至关重要。工程实践表明,当天然土 的含水量小于12%时,土呈坚硬状态,成孔挤密很困难,且设备容易损坏;当天然土的含水量等于或大于24%,饱和度大于65%时,桩孔可能缩颈,桩孔周围的土容易隆起,挤密效果差;当天然土的含水量接近最优(或塑限)含水量时,成孔施工速度快,桩间土的挤密效果好。因此,在成孔过程中,应常握好拟处理地基土的含水量不要太大或太小。地基土宜接近最优(或塑限)含水量,当土的含水量低于12%时,宜对拟处理范围内的土层进行增湿,增湿土的加水量可按下式估算:

的压缩性和湿陷性。抽样检验的数量,对一般工程不应少于桩总数的1%;对重要工程不应少于桩总数的1.5%;对不合格处,应采取加桩或其他补救措施。
2 竣工验收
土或灰土挤密桩竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验,检验数量不应少于桩总数的0.5%,并不应少于3点。

参考资料:http://www.tydfjz.com/read.php?tid=139598&page=e&fpage=18

本回答被提问者采纳
相似回答