采取保护接零措施的供电系统的电机外壳可以接地吗?

如题所述

  采取保护接零措施的供电系统的电机外壳不可以接地。外壳应与电网的零线连接。
  把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
  保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
摘 要:保护接地和保护接零是防止电气设备意外带电,造成触电事故的基本技术措施。所谓保护接地就是把故障情况下可能呈现危险对地电压的金属部分同大地紧密连接;所谓保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分用导线与低压配电系统的“零线”相连接,两种保护措施其形式虽然不同但其最终目的是一致的,即把电气设备上的故障电压控制在安全范围内,避免故障电流对人体造成伤害。这两种安全措施被广泛用于电气供电系统。由于工厂企业低压供电系统普遍采用三相四线制(也有采用五线制的),因此保护接零技术是用得最广泛的。本回答被提问者采纳