推荐答案 2015-07-04
插件H20的a8到b8是门锁 端子排t1的2到4的安全回路 包括盘车轮 急停 涨紧轮 上下极限 限速器 插件c31的A3到b3是
安全钳
这是我在图纸抢看的 到现场最好再确认一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8eGR48IRII8FLeIG44.html
相似回答
华升
富士达电梯cp41
主板
安全回路封线
路
答:
插件H20的a8到b8是厅门 t1端子排的2到4是
安全回路
包括盘车轮 涨紧伦 上下极限 急停 限速器 插件c1的a3到b3是安全钳 这是我在图纸上看的 到现场最好再缺认一下
富士达电梯cp41
上限位怎么短接
答:
1、首先关闭电源,切断电源,找到
CP41安全回路
短接的具体位置,通常可以通过查看安全回路显示面板或隔离器上的LED灯来判断。2、其次除短接位置上的电缆连接,断开所有设备和电源,若有必要,必须打开短接的设备,使用万用表或者钳型安培计检查设备的线路,若短路仍然存在,则必须找寻其他问题设备的线路,直到...
富士达电梯cp41安全回路
端子7和8是什么
答:
电梯
如果出现
安全
和路端子这个是7和8,应该是它的两个不同的端口。
富士达cp41
怎么清除故障
答:
打开富士达尔开启电源即可。
富士达CP41
是
电梯
控制柜到轿顶随行扁缆上的一个插件,轿门锁通路,轿顶
安全回路
通路都在这个插件上。
富士达电梯cp41
检测灯不亮
答:
接触不良。
富士达电梯cp41
检测灯不亮是因为接触不亮,所以导致电梯cp41检测灯不亮,处理方法:到站灯拆了测试一下是否完好即可。