55问答网
所有问题
电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流1000A。250的变压器能带动吗
电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流1000A。250的变压器能带动吗有软启动启动
举报该问题
推荐答案 2019-01-09
我来回答:250kVA的变压器的有功功率=250×0.8=200kw,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,启动电流都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级额定电流(361安),会造成端电压严重下降,甚至低于交流接触器的维持吸合电压而导致接触器不断地吸合、释放,,最后结果就是接触器因频繁分断产生电弧而损坏触点。不过,如果是用变频器等软启动的,,是应该可以正常工作的。以上供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8ccRG4ce48GcR8Iec4.html
其他回答
第1个回答 2019-01-01
75kw电机,额定电流约为140A,启动电流为额定电流的6.5倍,也就是910A左右。而200kva的变压器额定电流约为300A左右,远远小于75kw电机的启动电流。由此可见是不能直截启动的!
本回答被网友采纳
相似回答
电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流1000A
。
250的变压器能带动
...
答:
我来回答:
250
kVA
的变压器
的有功功率=250×0.8=
200kw
,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,
启动电流
都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级
额定电流
(361安),会造成端电压严重下降...
大家正在搜
200kw电机额定电流
132kw电机额定电流是多少
160kw电机额定电流
250kw电机额定电流
0.75kw电机额定电流
315kw电机额定电流
280kw电机额定电流多少
185kw电机额定电流
7.5kw电机额定电流
相关问题
电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流100...
仅一台200KW的电动机,至少需要配多大的变压器才能承受?我...
200千瓦的电机能不能把启动电流控制在700A以内
200KW的电机采用软启动,他的启动电流是多少,要用多大的断...
200kVA的变压器能带大多大的负荷呢?
250KW的压缩泵,采用变频启动,启动电流为多少,250KV...
250变压器能承受多大电流?
容量为250千伏安变压器能带多少千瓦?