电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流1000A。250的变压器能带动吗

电机200kw额定电流392A运行电流160A启动电流1000A。250的变压器能带动吗有软启动启动

我来回答:250kVA的变压器的有功功率=250×0.8=200kw,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,启动电流都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级额定电流(361安),会造成端电压严重下降,甚至低于交流接触器的维持吸合电压而导致接触器不断地吸合、释放,,最后结果就是接触器因频繁分断产生电弧而损坏触点。不过,如果是用变频器等软启动的,,是应该可以正常工作的。以上供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-01
75kw电机,额定电流约为140A,启动电流为额定电流的6.5倍,也就是910A左右。而200kva的变压器额定电流约为300A左右,远远小于75kw电机的启动电流。由此可见是不能直截启动的!本回答被网友采纳