点动加自锁控制电路图和原理

如题所述

QS:总开关KM1:正向接触器KM2:反向接触器FR:热继电器M3~:三相异步电动机。PE:电机外壳接地FU:控制线保险丝SB1:停止按钮SB2:反向启动按钮SB3:正向启动按钮。
打开空气,按SB2,KM2线圈通电,KM2主触点接通,电机反转。同时,KM2的常开辅助触点会被打开,然后SB2被释放。但是由于KM2的常开辅助触点开启,所以KM2还是被吸引。这叫自锁。
按SB1:此时K2的主触点断开,电机停止,K2的常开辅助触点也断开。此时,SB1被释放,但由于K2的常开辅助触点断开,K2不会重新接合。
按SB3(正转)原理和电机反转原理一样。这里SB2的常闭触点作用如下:当SB2被按下时,如果SB3同时被按下,KM1就不会得电,称为按钮联锁。
KM2常闭触点的作用是:当KM2被吸引时,KM1得不到电。这被称为接触器联锁。这里有两个联锁。这被称为双联锁电路。因为正反向电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会造成主电路短路。
FR热继电器功能:电机启动后,当主回路电流过大(电机过载)时,FR中的常闭触点会断开,从而断开控制回路。原理和SB1一样,起保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答