钢筋绑扎,搭接长度是怎么计算的?

如题所述

钢筋绑扎搭接长度需要根据以下5各方面综合计算:
(1)后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm
(2)板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,
(3)剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll
(4)条基底板钢筋网搭接取150mm
(5)主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋不可避免采用绑扎接头时,按ll搭接,且注意钢筋错开(错开两个目的,1按混凝土规范省钢筋,或者钢筋整根排放容易满足规范,2浇筑振捣混凝土方便),架立筋按150mm搭接。
(注:新规范8米净跨,主梁采用绑扎搭接时,9米计算后通长整根不满足规范搭接锚固要求,还请注意)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-25
钢筋搭接分为绑扎搭接,焊接(闪光对焊,电渣压力焊)
和机械连接。其中绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。
  
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径d>32mm时候,不宜采用绑扎搭接接头钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
注1:
本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。
  
解:
最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。
  钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
  
【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
  
解:
最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。
 
解:
最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=887.04mm。本回答被提问者采纳
相似回答