火警优先功能怎么测试

如题所述

火警优先功能的测试方法是:

1、触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2、切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3、在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测。

模拟探测器、手动报警按钮短路故障,查看故障显示。

断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。

4、用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

5、系统复位,恢复到正常警戒状态。

消防联动控制设备的检测方法是:

1、对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2、切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3、在备用直流电源供电状态下,进行下列检测。

核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。

远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。

4、恢复至正常警戒状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜