功率2100w的电热水器需要多大的电线

功率2100w的电热水器需要多大的电线

铜线用2.0平方,铝线用2.5平方。

2100瓦的热水器,电流应该是9A多,所以要能承受10A电流的线。

电热水器安装注意事项

1、电热水器的安装方式为室内壁挂式为主,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。

2、应考虑热水器管道漏水或安全阀泄压时,排水应能顺利排走,不损坏附近装置;要求安全阀泄压排水管应保持向下,并安装固定在无霜环境的地漏或漏水槽处。

3、热水器应尽量靠近使用频率最高的用热水点。

4、热水器在其水可能喷溅到的地方,电源应有防水措施。

5、热水器的安装必须有独立的插座及可靠接地,否则不应进行热水器安装。

6、安装的墙面必须为实心承重墙,将悬挂装置牢固地安装在墙面上,不能松动,能承受热水器装满水后总重量的四倍。安装完毕后,必须将热水器的安全泄压口与大气相通,并用一根导管连接放入地漏(可见)处,并固定。

7、热水器使用的电源应为~220V 50Hz,电压波动范围在额定电压的85%~110%。

8、热水器的插座结构应与待装热水器的插头相匹配。

9、热水器的电气连接一般应采用专用分支电路,其容量大于热水器最大电流的1.5倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
1.5平方塑铜线。
1、2100瓦的热水器电路大约为9.5安。计算公式P功率=U电压*I电流,可计算电流为2100/220V=9.5A,
国标塑铜线带载电流每平在5-8安,根据电流9.5A/8=1.2可算出电线直接为1.2平,故向上选用1.5平方铜线;
2、若选用铝线供电,因铝线电阻较大,带载能力小应选同规格铜线大一个规格的故选用2.5平线。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-20
1.5平方塑铜线。1、2100瓦的热水器电路大约为9.5安。计算公式P功率=U电压*I电流,可计算电流为2100/220V=9.5A,国标塑铜线带载电流每平在5-8安,根据电流9.5A/8=1.2可算出电线直接为1.2平,故向上选用1.5平方铜线;2、若选用铝线供电,因铝线电阻较大,带载能力小应选同规格铜线大一个规格的故选用2.5平线。
第3个回答  2023-09-27

目前市场上常见的电线规格按导体截面积大小,分为1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米、10平方毫米等几种,一般规格越大,能承受的电流电压越高。

照明灯具等用电功率小的地方,适合用1.5平方毫米的电线;

开关插座存在电路支线,适合选用2.5平方毫米的电线;

空调、冰箱、热水器等大功率电器。电路主线功率比较大,最好用用4平方毫米及以上电线;

进户主干线或中央空调专线这类载流量极大的,一般太细的线无法承受,最好选用6平方毫米及以上的电线。

第4个回答  推荐于2017-12-15
您好
标准的国标塑铜线每平方毫米能承载5--8个电流,散热好的地方可以达到10安培,理论上可以使用1.5平方毫米塑铜线,但是电热水器一般在家中浴室中使用,最好使用2.5平方的国标塑铜线。本回答被网友采纳
相似回答